求助:6RA7075-6DV62-0直流调速装置接通电源报A018的维修 点击:994 | 回复:11



xianxuetang

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2004年10月06日
发表于:2006-03-30 09:09:00
楼主
直流调速装置维修师傅:
     我公司有一台6RA7075-6DV62-0直流调速装置由于线路原因导致接通电源就报A018,查使用手册是开关量输出短路,测24V电源只有20V左右,究竟是那里短路,请师傅指教.

                                     邮箱:xianxuetang@163.com



qghmz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:695
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2006-03-31 10:59:00
1楼
一般是24V对0V吧,

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年3月31日
发表于:2006-04-01 12:21:00
2楼
电源板坏了

时间皱纹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:372
  • 注册:2003年5月26日
发表于:2006-04-01 15:43:00
3楼
一,监控r011显示,确定哪个端子短路。二,利用P820激活(参看监控功能的解除)故障F018,以便查找具体是哪个端子短路。(参看F018)

hongsi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 210回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-04-11 00:08:00
4楼
哪位先生能否发一份西门子6RA7直流调速器中文资料,或者英国CT中文资料,在下谢谢各位了!

zhougui_36

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 455回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1394
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2006-04-18 15:08:00
5楼
到我公司下载吧,www.lanyangauto.com注册后就可以下载了