设备维修遇到OMRON的PLC问题!请教指点! 点击:1618 | 回复:25



笔笔名

    
  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2006-03-19 20:34:00
楼主
PLC是C200H,CPU为01,该PLC从左之右排列为ID215为3只,OD215为2只,OC225为1只,MD215为1只,NC112为1只,最后就是控制总部了。 问题1:这只OC225的地址是多少?不要说是15000哦!我试过了不行!(前面的5只地址分别为:(10000、10100)、(11000、11100)、(12000、12100)、(13000、13100)、(14000、14100))。 问题2:MD215和ID215在使用上有什么具体区别? 问题3:NC112是不是脉冲输出模块啊! 问题4:那里还有这种PLC的使用资料可以下啊!要不燃我的维修计划泡汤了!忘各位大虾帮忙指点了!!在此感谢先了!!!! 问题5:为什么用电缆不能与其通信连接啊!(我的电缆是可以和CQM1和CPM1连接的)。难道除了用手编就没其他的办法了吗?


楼主最近还看过



chenyilun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:863
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2006-03-19 23:49:00
1楼
1.位置為005channel
2.md215是16out/16in,按前位置排列機號應為5,out位置為150channel.in位置為151channel.
3.是,單軸.
4.oeiweb.omron.com-tech support
5.必須使用C120(3G2A6)-LK201-EV1或C200H-LK201,CPM1&CQM1是教新機種,C200H無此項功能.

押力山大

  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2006-03-25 07:31:00
2楼
楼上的大虾可否赐教你说的(必須使用C120(3G2A6)-LK201-EV1或C200H-LK201)的编程电缆吗?还有你说的需要使用什么版本软件可以读写程序呢?忘赐教!!!!谢谢

ac 米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2006-03-25 08:11:00
3楼
可以使用模块C200H-IP007加CQM1-CIF02。软件没特殊要求的。CPT CX-P 都可以的。需要的话可以来电 13053568244

huahuaniu99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2004年3月06日
发表于:2006-03-25 09:39:00
4楼
  你把I/O表创建一下,每个模块的地址分配就会出来的,
  现在有omron的最新软件cx-one可以对所有的omron的plc进行编程,调试.你可以试试,非常好用的.

吴达

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2006年3月03日
发表于:2006-03-25 11:07:00
5楼
我用的是ch200he input地址为,200  300 400依次加一百就对了    输出为500 600 700和输入一样,这是我用的不知道对不对,望高手详细解释下 

押力山大

  • 精华:4帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:290帖 | 1797回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3209
  • 注册:2002年3月17日
发表于:2006-03-25 12:56:00
6楼
三楼的huahuaniu99: 你好啊!!!你说的omron的最新软件cx-one在那里可以下到呢?忘指点一二!!!
谢谢!!

shanxi_adam

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2004年12月25日
发表于:2006-03-26 14:25:00
7楼
有些型号的CPU不支持232通讯,具体查说明书了

cxp _22

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2005年7月29日
发表于:2006-03-27 09:08:00
8楼
要上位机通讯的,朋友!

cxp _22

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2005年7月29日
发表于:2006-03-27 09:13:00
9楼
知道怎么了吗

happyoicq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1382回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3120
  • 注册:2005年10月16日
发表于:2006-06-23 17:57:00
10楼

工控中的鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2006年1月07日
发表于:2006-07-03 06:07:00
11楼
路过

tsd59

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2006年3月06日
发表于:2006-07-04 23:43:00
12楼
你把I/O表创建一下,每个模块的地址分配就会出来的
网上可以下载新的版本的编程软件

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师