各位大侠:
请大家帮帮我,解决一个问题:
我公司原来用S7-300通过PROFIBUS-DP来控制西门子的变频器,现在变频器坏了,想用ABBACS800系列的变频期替换,但现在不知道PLC上需要修改些什么,怎么修改。希望大家帮帮我。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
董永
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:32帖 | 566回
年度积分:0
历史总积分:1430
注册:2001年9月17日
发表于:2006-03-31 09:51:00
1楼
这个我会,我做个,S7-300,硬件组态,软件编程.
回复
引用
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2006-03-31 14:41:00
2楼
1.修改硬件组态,在STEP7中安装ACS800的GSD文件,然后硬件组态分配地址;
2.修改程序,除非ACS800变频器的控制字、状态字等与西门子的一样;估计可能性不大。