求救PROFIBUS-DP控制变频 点击:568 | 回复:2



AW-77

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2006年1月09日
发表于:2006-03-31 09:33:00
楼主
各位大侠:
请大家帮帮我,解决一个问题:
我公司原来用S7-300通过PROFIBUS-DP来控制西门子的变频器,现在变频器坏了,想用ABBACS800系列的变频期替换,但现在不知道PLC上需要修改些什么,怎么修改。希望大家帮帮我。



董永

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 566回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1430
  • 注册:2001年9月17日
发表于:2006-03-31 09:51:00
1楼
这个我会,我做个,S7-300,硬件组态,软件编程.

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2006-03-31 14:41:00
2楼
1.修改硬件组态,在STEP7中安装ACS800的GSD文件,然后硬件组态分配地址;
2.修改程序,除非ACS800变频器的控制字、状态字等与西门子的一样;估计可能性不大。