TAC Vista系统在德国世界级多功能体育场馆智能控制中的应用 点击:2072 | 回复:5



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-03-31 08:30:00
楼主
TAC Vista系统在德国世界级多功能体育场馆智能控制中的应用 内容提要:本文主要结合TAC Vista系统与LonWorks技术在2005年完成的位于德国 的世界级LTU多功能现代体育场馆智能控制系统的最新应用,分析和探讨了如何应 用先进的EIA-709/IP-852标准和TAC Vista系统,恰当与优化设计高性能的大型 LonMark开放系统。
详细见2006《智能建筑》



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-03 00:27:00
1楼
lon系统和eib系统其实是功能近似的。而eib主要是欧洲公认的安装协议,lon是美国开发的。我想请教两个系统的通信问题如何解决,是否有产品能实现网关的功能使两系统实现通信。或者可以考虑用以太网作为中介,是两者通过ip协议通信,这种方法是否可行。lon系统和其他系统通信的网关有哪些?

autoyx.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 634回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:882
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-04-03 22:24:00
2楼
只要lon系统和eib系统的协议公开,网关的开发应该没有多大问题 我公司有能力开发类似的协议转换器 http://www.autoyx.com/

逐浪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2005年6月30日
发表于:2006-04-19 14:30:00
3楼
不错,

buaazy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2002年1月29日
发表于:2006-07-04 14:21:00
4楼
lon、eib系统协议都是公开的,不过开发一个全功能的网关谈何容易,不是几个人在几个月能完成的,要不是像anybus这样的东东怎么卖呀

韩京数

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2006年7月28日
发表于:2006-07-30 22:34:00
5楼
谢谢 衣卓老师!
我想学习Vista IV,Menta,LonMaker等,可以提供试用版软件吗
最新培训讲义(中文)好不好。