prifibus网上的工作站上不全
点击:
812
| 回复:
2
haitancun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2006年2月14日
发表于:2006-03-29 09:28:00
楼主
现在共有5个PLC柜子和4个操作站 就是上不全了,有两个轮流上,一个上一个就下,地址看了看也没有重复!不知道是怎么回事。
还有就是我把程序抽上来一看,5个PLC原先都用的frofibus(1),现在每个PLC的硬件组态里面,都有5个profibus网,而且5个PLC个用一个,和这有关系吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2006-03-29 16:50:00
1楼
你采用什么结构,使用5个PLC,哪个是主站,各自的关系如何,否则没法解答;4个操作站可以做二类主站,但一类主站只能一个。
回复
引用
举报
haitancun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 64回
年度积分:0
历史总积分:159
注册:2006年2月14日
发表于:2006-03-30 17:30:00
2楼
5个PLC都是主站,是不是线太长了,西门子中继器怎么加,加在哪