楼主
谢谢,哪位大哥能帮小第解释一下这个程序(4-20MA 对应是0-27648,但25是什么呀,是变送器量程吗?它们是怎么转换的呀?流量输入是4-20MA ,)
L "FLOW10-IW" (PIW) 流量输入
ITD
DTR
L 2.500000e+001
*R
L 2.764800e+004
/R
T "DATA3".SPW10_IW (DBD10.DBD464)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sugar
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 246回
年度积分:0
历史总积分:473
注册:2003年11月06日
发表于:2006-03-26 11:58:00
1楼
(in*25)/27648,in为PIW输入,它的范围是0~27648,当外部输入为4MA时,IN为0,当外部输入为20MA时,IN为27648;25应该是量程
回复
引用
举报
工控333
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:67
注册:2004年6月29日
发表于:2006-03-26 12:40:00
2楼
谢谢,原来我以为是(in/27648)*25呢