各位朋友,本人碰到个问题,想请教一下,望大家多多帮忙,是这样子的,有个F1N的PLC,开关电源有问题,坏了个T3D的管子,管子在变压器旁边,不知道这是什么管子,请帮帮忙,谢谢了,在板子上的标号是D6



piaoxuezhong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2010年5月23日
发表于:2010-05-23 13:21:26
21楼
我的是FX1n-60MR电源板,板子上是D6,符号是二极管,管子上标号是T3D 70,用万用表测正反向都不通,用1000伏摇表测正向耐压达到1000伏,到了摇表的输出极限,反向耐压达到228伏,看样子这个东西没有坏,可能不是二极管,好像是尖峰吸收保护元件。

abc342602

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2010-05-24 20:35:51
22楼
D在电路中好像是稳压管的符号吧

wayudz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2009年4月03日
发表于:2011-01-04 13:14:21
23楼
已确认是个稳压管,楼上广告打的响啊,我也广告一下,呵呵

coolmay001

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年6月23日
发表于:2011-08-17 12:14:21
24楼

我们生产PLC,用三菱编程,电源完全按照三菱电源做的,

楼上说的二极管是瞬变二极管,可用破P6K200替代

13924605533

xbh631

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2008年6月20日
发表于:2012-05-15 16:16:42
25楼
T3D 70是双向瞬态电压抑制二极管,是起保护作用的。