发表于:2006-03-23 09:32:00
2楼
阀门使用的是METSO neles ND9103FN 智能性控制
压力变送器信号送到阀门,并通过放在阀门里的PID功能块做控制运算,比如设定SP=2bar, 当PV>2bar时,阀门自动关闭,当PV减小到<2bar时,阀门又自动开启
现在的问题是,调试过程中阀门始终处在错误状态,压力变送器也产生报警信号,因为我是刚接触这方面的东西,组态中对AI,AO,PID功能块参数的一些设置不是很清楚,FF功能块的参数实在太多,不知道设置时该注重哪些,所以怀疑问题出在参数设置。
今天注意到阀门的Supply Pressure:1.4-8bar/20-115psi
调试是在常压下进行,压力值约等于1bar,这或许也是问题所在
但还是想了解一些关于系统组态的知识,推荐几本参考书也行,感谢“通讯网”的热心帮助,望朋友们多多支持,谢谢!