F540-110K,更换IGBT后上电显示E.PE.无法改写参数和初始化.特向高手求助



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-03-22 08:39:00
1楼
主板通讯故障,多数要换板。

中海自动化

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-03-29 21:30:00
2楼
感谢李老师的回复.经过仔细考虑,决定更换C08一试,结果恢复正常.

中海自动化

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2006-03-29 21:37:00
3楼
同时感谢本论坛的朋友阿健先生提供的无私帮助.

ljwterry

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2009年11月01日
发表于:2010-11-03 08:44:02
4楼

现在我也有一个三菱的变频器A740 18.5KW的,也是报这个故障

请教如何解决

565819579

ljwterry

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2009年11月01日
发表于:2010-11-03 09:03:02
5楼

而且是全新的变频器

用了不到一个月

 

jcyq_fang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:284
  • 注册:2010年8月18日
发表于:2010-11-03 16:04:21
6楼