求助:modbus和横河DCS怎么通讯?
点击:
1094
| 回复:
4
qlling
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2004年4月19日
发表于:2006-03-20 16:14:00
楼主
气体检测系统是485总线,由组态王监控,后来领导要求将数据传到横河3000的DCS上面,请问各位大虾怎么实现呀,要不要添加什么设备。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
通讯网
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:431帖 | 10265回
年度积分:0
历史总积分:24711
注册:2004年7月09日
发表于:2006-03-20 16:53:00
1楼
因为电脑是232,所以电脑端加一233-485转换模块。恒河dcs没用过,不过modbus,在组态中恨常用。恨容易用。添加器件时选择通用modbus器件就行。wdo_1000@126.com msn: wdo_1000@hotmail.com
13730920629
回复
引用
举报
qlling
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2004年4月19日
发表于:2006-03-20 16:59:00
2楼
谢谢,还有点不清楚,485总线怎么接在恒河dcs呢。DCS都是IO卡不用转换器能接吗
回复
引用
举报
张天军
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 478回
年度积分:0
历史总积分:609
注册:2006年4月17日
发表于:2006-05-01 18:49:00
3楼
我没有使用过组态王 好象组态王是本身可以做OPC SERVER的
最简单的可以采用这样的处理
回复
引用
举报
dspace
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2002年4月08日
发表于:2006-05-15 21:19:00
4楼
横河有通讯卡ALF111 提供485接口。组态也方便
回复
引用
举报