本人新到冷轧带钢厂工作的第二天遇到一起590误报的故障:
现象:设备是4台联轧机,用4个配电柜控制,合闸后没有问题,启动后空载试车正常,只要一调速,第三配电柜跳闸保护,590显示没有速度反馈,更换测速编码器故障依旧,检查接线情况正常,检查第三台直流机碳刷正常。至此陷入维修困境,对比参数设置没有问题,两个小时后,发现直流输出侧有一个分流电阻和铜排的接线处有虚接的地方,处理此处后一切正常。
事后分析,因为空载电动机没有电流通过,所以空载正常,一旦通电,由于虚接,造成了误报为:没有速度反馈,于是一直查找速度方面的问题。最后作了全面的检测才发现了问题