当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
选择空开的具体公式?
点击:
2113
| 回复:
6
sunny1980
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2004年9月03日
发表于:2006-03-17 09:10:00
楼主
如3.7KW AC380V的电动机,配空开,我凭经验选15A的,但是否有具体的公式可是用,各位大侠帮忙。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
tgpgy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 97回
年度积分:2
历史总积分:2691
注册:2002年8月20日
发表于:2006-03-17 10:44:00
1楼
经验公式:电动机功率的4~7倍(I=4~7*P)P为电动机功率
回复
引用
举报
sunny1980
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2004年9月03日
发表于:2006-03-17 11:34:00
2楼
谢谢楼上!电动机的电流是否可以这样算:3.7x1000/380*功率因素,然后空开根据电动机额定电流选。
回复
引用
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2006-03-17 11:46:00
3楼
三相380V的电机,估算是每个KW的电流为2A。
三相220V的电机,估算是每个KW的电流为3.5A
如3.7KW,估算为3.7×2=7.4A
通过公式P=√3×U×I×cosΦ,cosΦ取0.86,算出来6.54A,误差约1A。
一般通过估算,选取往上的空开。比如3.7KW,7.4A电流,我认为选10A的空开就够了。
回复
引用
举报
sunny1980
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2004年9月03日
发表于:2006-03-17 12:06:00
4楼
曹工:谢谢你!公式P=√3×U×I×cosΦ,中√3为什么呢,原公式中不是P=U×I,再乘功率因素吗?我在这基础上有些不懂,麻烦曹工帮忙解答。
回复
引用
举报
曹大平
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 1850回
年度积分:0
历史总积分:2337
注册:2003年10月28日
发表于:2006-03-17 12:33:00
5楼
三相电就要乘√3,单相P=UIcosΦ。
回复
引用
举报
tgpgy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 97回
年度积分:2
历史总积分:2691
注册:2002年8月20日
发表于:2006-03-17 15:52:00
6楼
我说你们楼上,如果一个项目工程都想你们√3来,√3去,就不要干事了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
利用变频器启动电机电机时电...
[32263]
台达变频器怎样设置正反转?
[12423]
为什么软启动器启动后电流降...
[10830]
求助 变频器的输出功率怎么计...
[12585]
调察一下上海新华DCS的使用情...
[7887]
问变频器整流桥为什么容易坏...
[7946]
AB变频器调试记录精髓放出
[7207]
变频器图纸
[21059]
变频器老是烧坏怎么办?
[7473]
请教变频器控制电机是怎么样...
[6974]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号