求助:如何选择模 S7-300 拟量模块
点击:
574
| 回复:
3
数控+系统
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:57帖 | 404回
年度积分:0
历史总积分:888
注册:2005年12月21日
发表于:2006-03-12 09:57:00
楼主
大家好!在一个项目中,有二个 0-1K 电位器信号,一个 Pt100 的信号,一个两线的 4-20ma 的信号,想使用一个模入模块,可以吗?选用 6ES7 331- 7KF01 可以吗?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2006-03-12 10:05:00
1楼
7KF01已经停产了
回复
引用
举报
ymtq
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 425回
年度积分:0
历史总积分:874
注册:2005年7月17日
发表于:2006-03-14 16:07:00
2楼
可以用6ES7 331-7KF02-0AB0
回复
引用
举报
宝马760LI
关注
私信
精华:0帖
求助:7帖
帖子:146帖 | 4421回
年度积分:0
历史总积分:25033
注册:2005年11月18日
发表于:2006-03-17 21:49:00
3楼
可以使用的, 7KF02是升级产品,完全和以前的兼容.