恒力矩负载时变频器能省电吗?各位大大虾多开井口嘛! 点击:1100 | 回复:8



188818

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年3月11日
发表于:2006-03-11 19:55:00
楼主
 各位师傅请问变频器带恒力矩负载在工频(50HZ)以下与(50HZ)以上能省电吗?请说明一下原因,谢谢!
如果有两种负载,它们最终执行机构的转速是一样的(假设60000转/每分钟),只是电机到最终执行机构的中间传动比例盘不同(即:比例系数不一样),那比例系数小的传动盘直接用接触器在工频50HZ才能达到假设转速,而比例系数高的传动盘用变频器只要40HZ就能到达假设转速,在此情况下两者耗电一样吗?不一样又是那个省电呀!那比例系数换一下又是怎样?(即变频器运行频率高于工频50HZ)



鹤舞白沙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1083回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1462
  • 注册:2003年3月23日
发表于:2006-03-12 00:13:00
1楼
你先算好变频器的功率够不够.T=9550P/N. 减速比不能乱来.要看负载转矩大小.

78787878

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 251回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:403
  • 注册:2003年1月25日
发表于:2006-03-12 11:28:00
2楼
这个例子,从效率的角度看应是工频的最好.具体可找一本电机拖动的书看看

188818

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2006年3月11日
发表于:2006-03-13 18:26:00
3楼
楼上两位这些我明白,想有人说清楚或者论证一下此现象。

dwesjj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 305回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:765
  • 注册:2005年9月06日
发表于:2006-03-17 10:55:00
4楼
不能

老小伙

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:35帖 | 1163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1789
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2006-03-17 11:32:00
5楼
50HZ标准速度运行,恒力矩不能省电。要恒速运行干吗要用变频器?它是调速用的。

老小伙

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:35帖 | 1163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1789
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2006-03-17 11:32:00
6楼
50HZ标准速度运行,恒力矩不能省电。要恒速运行干吗要用变频器?它是调速用的。

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2006-03-17 11:51:00
7楼
变频器节能的实质:工频以下是恒转矩的,只有速度下降,才可能节能。P=T×n,T是转矩,n是转速。
对于风机类负载,转速下降时,负载阻力矩也会减小(风的流速降低),所以比较有节能潜力。
不管中间有多少传动环节,都不会节能,需要看的是负载需要的功率,也就是转矩和转速。传动环节增多,功率损坏会增加。

在工频用变频器消耗的电能更多,变频器自身消耗能量不说,输出的谐波会增加电机的损耗。

liliang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2001年11月22日
发表于:2006-03-20 14:05:00
8楼
P=Tn/9550. 负载端由于转矩和转速不变,所以负载功率不变.

增大传动比,假设传动比增大到5/4,则电机端新的转矩Tnew=4/5T,但输出转速n_new=5/4n,所以功率P=Tn=4/5T*5/4n还是不变的.比如说40HZ到50HZ,转矩是减少了1/5,但速度提高了1/5,总的功率不变,但由于运行在40HZ时需要提供更大的转矩,所以要求变频器的输出电流要比50HZ大,就是说要更大功率的变频器.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师