请教--点焊机 点击:547 | 回复:9



    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:156帖 | 1540回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2774
  • 注册:2002年11月30日
发表于:2006-03-11 19:54:00
楼主
请教各位大哥们:
我有一台点焊机,是焊蒸发器用的,用PLC控制,有晶闸管,触发板。该机白天工作不稳定,电流时大时小;晚上就完全正常。有那位大哥知道是怎么回事吗?



一线阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-03-11 20:28:00
1楼
把系统构成说清楚点!好吗?你那个有变压器吗?

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:156帖 | 1540回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2774
  • 注册:2002年11月30日
发表于:2006-03-11 21:04:00
2楼
to;胡湘华:
该机有变压器,构成是用用PLC控制信号给触发板,触发板输出信号去控制晶闸管,晶闸管供电给变压器,然后产生焊接电流。PLC的参数用文本显示器设置。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-03-12 00:14:00
3楼
单独供电,特别注意接地。

一线阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2006-03-12 21:30:00
4楼
检查一下你的变压器二次侧,它有2个端子,其中有个必须与地有良好的绝缘,我估计是那里的问题,把变压器二次侧的绝缘好好看看!

yt1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2004年10月29日
发表于:2006-03-18 22:31:00
5楼
你们哪儿的电网电压稳定吗?

怪人

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 461回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:598
  • 注册:2005年12月23日
发表于:2006-03-19 10:54:00
6楼
一定是白天用电设备多,电网电压不正常导致.

不吃盒饭

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2006-03-20 10:47:00
7楼
应该是白天电网电压波动造成的。

阿书

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-27 10:29:27
8楼
同意7楼的看法。是网路电压不稳而造成。改善你的供电质量吧。电工应能解决。

juta

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 3722回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:4434
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2008-06-27 10:38:59
9楼
同意7楼的看法。是网路电压不稳而造成。改善你的供电质量吧。电工应能解决。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师