   大家好,我想把一个PLC采集的模拟信号4~20MA与比例显示0~100的数字,该怎么样数据格式转换?


   2:  如在把输入模拟信号4~20MA,在转换到模拟量输出4`20ma或是1~5伏,这样数据又该如何转换啊?然后又是怎么样对应呢?

小弟看了点书但还是没有看明白,大哥们谁能详细给些说明和注视!!在小弟表示感谢啦!!!!



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10208回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2006-03-11 07:39:00
1楼
使用FC105功能块,上下限分别填上0,100即可。
转换是通过AI,AO模块的,无须干预,不管是AI,还是AO,其模拟量对应的值始终在0~27648之间,无须转换的。

polo1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2006-03-11 18:27:00
2楼
注意模块侧面的量程选择(S7 300)

数控+系统

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:57帖 | 404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年12月21日
发表于:2006-03-12 09:44:00
3楼
听二君一番话,省我去翻书,谢谢!

乡村电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2006-03-12 11:03:00
4楼
画一个直角坐标,两个轴上分别填上输入与输出的值,按比例放大,以提高精度.完了你就知道如何做了.

hjl1234

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 397回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1288
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-03-13 08:30:00
5楼
   4~20MA对应的就是0~27648,是这样吗?我们可以把这个值存入VD,当我们要利用这个数字时,就可以从VD这里取做QA吗,如我们要显示0~100的数值,这样不要数据转换吗?谢谢

rwhuang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2006-03-13 09:44:00
6楼
做线形化就可以了````OPTO 22的模块自己带这个功能

风中沙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:172
  • 注册:2003年7月03日
发表于:2006-03-14 12:59:00
7楼
200的PLC好像不是,请确认。

snq96112

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2006-03-14 13:11:00
8楼
不错!楼上说的是

hjl1234

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 397回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1288
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-04-09 23:32:00
9楼
  比如我要把一个流量计的流量值(这个流量计有此功能的),用屏上显示此值,并且可以在屏上改这个流量的大小,这样是怎么的一个操作过程啊,谢谢!
  