用S7-200的自由口协议与两台ACS550做MODIBUS通讯,发送完一台协议再发送另外一台,是可以做的。同时发送协议给两台变频器,不知道能不能行?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sunny1980
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2004年9月03日
发表于:2006-03-06 11:02:00
1楼
同时是什么意思?你用的是串口,当然要一个一个发了
回复
引用
举报
木道人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:345
注册:2002年9月30日
发表于:2006-03-14 12:59:00
2楼
同时发送协议给两台变频器?MODBUS好象没有广播包这种功能吧,所以你只能一个一个的发送。同时发送两个出去后,ACS收到你的报文是要做CRC校验的,校验结果不对当然不行了。