请教直流调速ABB DCS500问题。
点击:
964
| 回复:
3
小米渣
关注
私信
精华:2帖
求助:2帖
帖子:17帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:399
注册:2004年2月22日
发表于:2006-03-05 11:17:00
楼主
ABB DCS500 有时出现RUN1、RUN2、RUN3指令都解除后,RUNNING信号仍为1,接着使READYRUN信号为0,但RUNNING信号仍为1,系统工作在最大电流值状态无法解除,切闸后重合正常。为防止频繁起停,RUN信号由1变0后延时3秒后才能再次为1。
请问是什么原因造成的?有什么相应对策?为什么RUN=0,RUNNING=1?
谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
znr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2003年2月26日
发表于:2006-03-16 16:25:00
1楼
速度无法回0(没有用encoder).run命令虽然给出,但0速信号没有,所以依然running.
建议将0速极限设定值调高些.
回复
引用
举报
小米渣
关注
私信
精华:2帖
求助:2帖
帖子:17帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:399
注册:2004年2月22日
发表于:2006-03-18 20:19:00
2楼
谢谢!
回复
引用
举报
万用表红表笔
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 125回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2004年7月31日
发表于:2006-03-24 21:18:00
3楼
回复