请教直流调速ABB DCS500问题。 点击:964 | 回复:3



小米渣

    
  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:17帖 | 169回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:399
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2006-03-05 11:17:00
楼主
ABB DCS500 有时出现RUN1、RUN2、RUN3指令都解除后,RUNNING信号仍为1,接着使READYRUN信号为0,但RUNNING信号仍为1,系统工作在最大电流值状态无法解除,切闸后重合正常。为防止频繁起停,RUN信号由1变0后延时3秒后才能再次为1。
请问是什么原因造成的?有什么相应对策?为什么RUN=0,RUNNING=1?
谢谢!



znr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2003年2月26日
发表于:2006-03-16 16:25:00
1楼
速度无法回0(没有用encoder).run命令虽然给出,但0速信号没有,所以依然running.