新手求助:S7-200的接线?
点击:
979
| 回复:
2
elite
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 245回
年度积分:0
历史总积分:818
注册:2006年3月04日
发表于:2006-03-04 09:33:00
楼主
在S7-200系统手册里的 CPU 226DC/DC/DC接线图是:L+ 都接 +24V,M 接0V. 输入端口外接 +24V,输出口负载的另一端接0V. (接线图我传不上来,没有使用传感器电源输出)
而我见到一些已设计好的图纸是 2L+接0V, M都接24V (不包括电源进线);输入口 接0V,输出口接0V. -请问是怎么回事? 输入输出端口内部的电路图是怎样连接的?先谢谢了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2006-03-04 16:59:00
1楼
选型手册和系统手册上有详细说明.
回复
引用
举报
elite
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 245回
年度积分:0
历史总积分:818
注册:2006年3月04日
发表于:2006-03-24 14:09:00
2楼
谢谢!! 查看了。
是:
--- Either polarity accepted 。
回复
引用
举报