关于三垦变频器问题论坛 点击:49352 | 回复:458



han1

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2006-03-02 14:48:00
楼主
我是三垦变频器厂家的,以后有些问题,我尽量给大家解答-本人已不在三垦,谢谢大家多年的信任!



yangcoco

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2008年11月18日
发表于:2008-11-18 10:51:02
281楼
高薪聘请高压变频调速等技术总监一人、销售副总一人!广州上班,QQ:8374940 Tel:13924198417

F4E3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2008年11月14日
发表于:2008-12-02 11:19:43
282楼
三垦变频器上电报OUN是哪的原因?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2009-01-14 09:12:14
283楼

大家好,恭祝大家2009年新年顺利,我08年一直在做拉丝机方面的调试,工控登陆的时间少了,大家见谅,09年我继续争取在拉丝行业学习,大家多多指教

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2009-01-14 09:13:41
284楼
有Sanken变频器问题我可以帮大家转交专门解答这方面问题的工程师,比我经验丰富

韦强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:448
  • 注册:2008年12月06日
发表于:2009-01-14 12:21:11
285楼
变频器上的频率上不去是什么情况啊,就停留在一个数值上乱串

jiaozhiliu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年1月12日
发表于:2009-01-17 20:32:51
286楼

韩工你好:

       我想用一台22KW变频器做软启动起用,依次启动3台22KW风机。先用变频器启动第一台风机,运行达到50HZ时,断开变频改用工频,变频器停一段时间后在启动第二台风机。。。。。。依次启动。不知这样是否可行,有什么弊端?请指教,谢谢!

tianbenlxj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2009年1月16日
发表于:2009-01-19 16:20:24
287楼
韩工你好:
       变频器输入电源为交流380V、50HZ,需要输出交流220V,60HZ的电源,不知可行?

青雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2005年5月09日
发表于:2009-01-20 13:10:03
288楼

当然可以了,设定输出电压和频率即可!

谭光兴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:510
  • 注册:2008年2月28日
发表于:2009-01-24 19:33:15
289楼

我有一台SPF-55KW三垦变频器运行1小时或者2小时出现LUN恒速低电压,不知道什么原因。输入电源390V不低,不知道什么原因,内部接触器应该是好的,另外可否设置F46=1,瞬停再起,取消低电压报警。

TYD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2006年6月11日
发表于:2009-01-30 14:09:09
290楼
各位大哥!小弟不才,想请教下我要用SHF系列55K的变频器来拖16台18.5KW的电机,输出频率为33.5HZ,参数要怎么样设置才算最好呢?要不要全部都要更该呢?还是更该部分呢?有那位大哥可以指导下!!

haisen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年1月26日
发表于:2009-01-30 21:55:21
291楼
各位高手:新年好!请教一个问题:在我们小区的变频供水中,用的三垦SPF-22变频器拖4+1电机(大泵22KW,小泵7.5KW),有专门的供水基板。控制中使用了第二压力(第一压力为高峰时0.68MPa,第二压力为低谷时0.65MPa)。小泵在白天用水低谷时很正常(稳定在0.65MPa),但在晚上后半夜用水低谷时,压力反而高过高峰压力0.68MPa稳定在0.72MPa左右(应该稳定在0.65MPa),此时如果调低Cd8,则大泵转换不到小泵上去。请问各位高手该怎么解决这个问题??非常感谢!!

YLRC

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:44帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2003年12月19日
发表于:2009-02-02 15:38:02
292楼
可能是辅助泵选的有点大了

树平

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2007年11月10日
发表于:2009-02-03 15:16:33
293楼

三垦变频器在供水中如何应用?应配制那些元件?请各位高手指教。

竹风凉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年8月17日
发表于:2009-02-05 22:07:32
294楼
请问:c控制回路电源部分。触发开关管的51996有替代元件吗?开关管不导通,静态测量无异常,变压器无输出电压

竹风凉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年8月17日
发表于:2009-02-05 22:09:54
295楼
请问:c控制回路电源部分。触发开关管的51996有替代元件吗?开关管不导通,静态测量无异常,变压器无输出电压

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2009-02-06 16:44:00
296楼
回复 haisen, 首先你的第二压力设置与正常压力太过接近,大泵与小泵的切换是CD171\CD172  设置来切换的,进入辅助泵的动作应该是只有一个大泵工作时,频率逐步下降,符合CD172时间后进入辅助泵.你按这个试试

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2009-02-06 16:46:16
297楼
三垦变频器在供水中配SWS供水板.

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2009-02-06 16:50:18
298楼

谭光兴,你好

变频器的低压报警是无法取消的,你首先改用面板控制起停,看是否也有同样现象,同时要判断LUN 的报警具体原因,需要用排除的方法

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2009-02-06 16:51:34
299楼

韦强 ,你好

变频器停在一个频率波动,是控制原因,控制方式\负载特性有关

han1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2006年2月13日
发表于:2009-02-06 17:04:55
300楼

应大家要求,提供一些维修案例,希望能够抛砖引玉,大家多多交流:

故障现象:SHF-1.5K上电跳空气开关
检查布骤,检查压敏电阻,由于检察不出来好坏,先拆掉再上直流电
此时仍然出现上不了电的情况,再拆下整流模块,重新上电,仍然出现此现象
考虑开关电源问题,拆下Q1,上直流电,故障现象解决,更换HIC和Q1
原因:不能判断这两个器件那个损坏的情况下,都更换避免损坏Q1。然后上电,变频器出现OUN报警,所有灯闪烁。这时有连个故障点:一、IC3损坏,检查CN2的4脚应与12G没有电压。二、主控板损坏