han1
yangcoco
F4E3
大家好,恭祝大家2009年新年顺利,我08年一直在做拉丝机方面的调试,工控登陆的时间少了,大家见谅,09年我继续争取在拉丝行业学习,大家多多指教
韦强
jiaozhiliu
韩工你好:
我想用一台22KW变频器做软启动起用,依次启动3台22KW风机。先用变频器启动第一台风机,运行达到50HZ时,断开变频改用工频,变频器停一段时间后在启动第二台风机。。。。。。依次启动。不知这样是否可行,有什么弊端?请指教,谢谢!
tianbenlxj
青雨
当然可以了,设定输出电压和频率即可!
谭光兴
我有一台SPF-55KW三垦变频器运行1小时或者2小时出现LUN恒速低电压,不知道什么原因。输入电源390V不低,不知道什么原因,内部接触器应该是好的,另外可否设置F46=1,瞬停再起,取消低电压报警。
TYD
haisen
YLRC
树平
三垦变频器在供水中如何应用?应配制那些元件?请各位高手指教。
竹风凉
谭光兴,你好
变频器的低压报警是无法取消的,你首先改用面板控制起停,看是否也有同样现象,同时要判断LUN 的报警具体原因,需要用排除的方法
韦强 ,你好
变频器停在一个频率波动,是控制原因,控制方式\负载特性有关
应大家要求,提供一些维修案例,希望能够抛砖引玉,大家多多交流:
故障现象:SHF-1.5K上电跳空气开关 检查布骤,检查压敏电阻,由于检察不出来好坏,先拆掉再上直流电 此时仍然出现上不了电的情况,再拆下整流模块,重新上电,仍然出现此现象 考虑开关电源问题,拆下Q1,上直流电,故障现象解决,更换HIC和Q1 原因:不能判断这两个器件那个损坏的情况下,都更换避免损坏Q1。然后上电,变频器出现OUN报警,所有灯闪烁。这时有连个故障点:一、IC3损坏,检查CN2的4脚应与12G没有电压。二、主控板损坏