求助,一个怪现象
点击:
819
| 回复:
5
sglin50
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2003年11月18日
发表于:2006-02-26 05:53:00
楼主
我是刚接手的一个项目,s7-400项目,原工程师在临走之前把计算机系统故意弄坏重装,但我无论重装好多次后在s7 v5.2里面的项目里面的硬件组态打不开,s7 v5.2报错.打对方电话说原来他都是做好的,系统是win2k+sp4 +office +intouch 请问这是什么原因打不开s7400的项目啊。是不是s7 v5.2不支持s7 400?还是怎么的或是不是要加被丁.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2006-02-26 10:10:00
1楼
请将报错信息发出来看看
回复
引用
举报
sglin50
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2003年11月18日
发表于:2006-02-27 12:19:00
2楼
是程序出了错误。直接就退出程序去了,是不是硬件组态中硬件也从网上升级GSD文件也更新了,不知是那里出了问题
回复
引用
举报
南极火
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:677
注册:2003年11月25日
发表于:2006-02-27 15:39:00
3楼
http://qq.rosemeet.com/index.htm?QQ=688888&fromid=567646789260
新年喜讯,腾迅为庆贺新年来到,现在开放六位数的QQ号免费申请,数量有限,送完即止
回复
引用
举报
sglin50
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:112
注册:2003年11月18日
发表于:2006-03-02 12:07:00
4楼
找到原因了,是要升级到v5.3晕死
回复
引用
举报
一清风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:1497
注册:2005年5月14日
发表于:2006-03-02 12:28:00
5楼
直接升级到5.3sp1即可
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助S7-200与PC通信问题
[12483]
那位大哥有USB转RS232 9针接...
[11675]
伺服电机默认正转方向是顺时...
[7616]
一个点动开关控制一个电灯常...
[14597]
请用过艾默生PLC的朋友,谈谈...
[7564]
三菱plc的for next循环问题
[9042]
用增量型旋转编码器控制的电...
[20349]
请大家来比比PLC的速度
[13112]
用西门子S7_300实现PID控制的...
[14141]
PLC的2005发展趋势回顾
[7165]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号