请交流S5-135U PLC系统的使用经验,谢谢!! 点击:1110 | 回复:14



ouyang1

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-02-24 10:34:00
楼主
目前国内使用S5-135U PLC系统的单位应该不多了, 不知道使用的情况怎么样。
我们单位使用了将近10多年时间, 卡件的备件也不好买了, 担心接下来会有很多故障。国内同行有使用类似系统的,能交流一下经验吗?
邮箱:shengluoywb@hotmail.com



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-02-24 10:44:00
1楼
的确这个系统已经很少使用了,备件还可以买到。笔者也曾经用过,系统还是不错。

ZST

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2006-02-24 12:51:00
2楼
S5-135U PLC 性能可靠、稳定,功能强大,在自动控制界口碑不错,在国内有多少人在用我不知,不过在我们这个地区就有好几个,包括我现在就在用,不过配件不好买。

ouyang1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-02-24 14:22:00
3楼
请问您在什么地区?能留下联系方式吗?
或许以后在S5-135U PLC的使用上,可以交流经验呢。

飓风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2006-02-27 16:58:00
4楼
我公司也是使用S5-135U PLC ,总线interbus、profibus-DP都有,配件确实不好买。但性能很可靠、稳定。

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2006-02-27 21:18:00
5楼
可以买到,不过太贵

ouyang1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-02-28 11:09:00
6楼
备件供货期很长的, 有单位改造过了吗?

小钟子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2003年2月12日
发表于:2006-03-13 10:52:00
7楼
我从九一年就开始接触西门子S5系列的产品,95U/100U/115U/130U/135U/150U/155系列的,从使用中感觉,135/155的功能都很强大,硬件故障还是比较少的.
因现在西门子已经淘汰该系列的产品,大力推荐S7的产品后,S5系列的产品就很难订货了,而且价格也非常高.

现在我们中心长期销售西门子S5系列的所有型号的二手PLC硬件,如哪位同行需要的话,可以电话联系.供货周期为3周.

如:6ES5 921-3WB14   此型号为130U系列的     价格:$750UK

此价格与全新板相比有很大的优势.

其他不一一列举,如有需要或关于S5系列的问题,可以发邮件给我,

电话:0755-86111169   13689572068

深圳忠澳机电维修服务中心

徐天洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年11月09日
发表于:2006-03-14 15:17:00
8楼
您好:
    我经营西门子PLC很长时间了,(88年始搞S5系列,至今近20年),有一部分S5的备品备件,另外和使用过S5的老客户有着密切的联系。如果你寻求备件的话可以联络我。另外我公司还可以为您维修
方便快捷,价格合理,让您无后顾之忧。
联系电话:041184336181 84336183 84338183 
          013604118712
联系人:  徐天洋

ouyang1

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:72帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:471
  • 注册:2002年3月09日
发表于:2006-03-22 14:13:00
9楼
不过, S5应该改造升级为S7了, 谁有改造的例子吗?

梅南

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:228
  • 注册:2005年10月23日
发表于:2006-03-25 00:42:00
10楼
我公司也有台设备用S5 115U,10多年的设备了,多多交流 

浪遏飞舟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2006-04-02 15:33:00
11楼
我单位有台设备还在用S5-115U和S5-135U,已有10多年了,运行始终比较稳定,由于备件问题,目前也要考虑更新换代S7产品。

bsqc

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 171回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:517
  • 注册:2009年6月12日
发表于:2006-04-02 17:08:00
12楼
你们遇到的后期维修保养问题我们公司可以解决。请浏览www.bituo.cn

htmyq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2004年11月30日
发表于:2006-04-02 18:29:00
13楼
s5-135u 性能稳定,功能强大,我车间使用近10年,从来没有出过硬件故障,不过有一点应该特别注意:使用过程中的防尘、防潮工作。这类cpu有一组风扇和过滤网,应该定期清扫和更换。在更换的过程中,应注意确保备用电池有效。必要的话,对程序进行备份,别忘了对通讯模块的程序也进行备份。做好上述几点,应该可以在继续使用,否则只有进行技术升级了。

压死我

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2004年2月08日
发表于:2006-04-02 20:38:00
14楼
我是武钢的,其实这套系统还是不错的,只是要注意经常更换电池(3.6v),否则一旦遇到停电的故障ram里的程序就会掉而且cpu无法运行。