请问各路高手:
一.无功功率补偿器总是烧保险,新换上保险后,两天内就又坏了许多个,什么原因?
二.无功功率补偿器原先换上新的保险后,功率因数达0.95--0.98;现在换上保险后,竟然只有0.6左右,不知是什么原因?(我们使用万用表认定电容都是好的!)
   据厂家的技术人员分析后介绍说,功率补偿器的容量是够的,只可能是因为谐波太严重所致。于是我们请来了专业生产销售谐波消除装置的厂家技术人员来我厂测试,结果是谐波稍有超标,但不严重。没必要治理,我真的就纳闷了,这样看来,烧保险的问题是没法查清楚了!怎么办呢?看来功率补偿是没什么希望了!



张立志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:343
  • 注册:2005年12月03日
发表于:2006-02-26 19:58:00
1楼
只有0.6左右是不是你的电容就没有工作!爆保险有两种情况:1 有几台爆保险;还是大部分爆保险;请问你是那一种

sidswq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-02-26 20:28:00
2楼
让厂家换个补偿器来试啊:P

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2006-07-09 17:20:00
3楼
你那里是电容把谐波放大了烧的保险.消谐波可以和我联系13483611451

ppu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2003年4月25日
发表于:2006-07-10 22:52:00
4楼
我有资料