在as里面写不了程序了!
点击:
819
| 回复:
2
ONION
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2005年9月21日
发表于:2006-02-22 15:41:00
楼主
在as里面写入lad的时候,显示Maximun network size exceeded
然后写不进去了,我转换了,也没有用,这个程序段很长,按意思是超长了,怎么解决啊?
谢谢,我用的是,B&R2003的plc,7EX470.50-1
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
bur
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2003年9月10日
发表于:2006-02-23 15:22:00
1楼
Automation Studio LD编辑环境中每个network的大小范围是50行50列,如果超出就会有你说的提示 Maximun network size exceeded.
你可设置中间变量,将大的控制程序分段处理,也便于调试.
回复
引用
举报
chengj
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:89帖 | 149回
年度积分:0
历史总积分:1066
注册:2005年6月09日
发表于:2006-05-13 11:08:00
2楼
好主意