当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
仪器仪表
>
现场仪表
我要发帖
流量计
点击:
459
| 回复:
5
想知道更多
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:360
注册:2004年6月25日
发表于:2006-02-20 14:17:00
楼主
测量大管道的压缩空气,DN500,管道振动比较大,用什么的流量计好?请分析一下。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
千山慕雪
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 1314回
年度积分:0
历史总积分:1677
注册:2005年9月13日
发表于:2006-02-20 14:23:00
1楼
插入试涡轮\热扩散流量计都可以!
根据精度\价格而定.
还要看具体工况
回复
引用
举报
千山慕雪
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:63帖 | 1314回
年度积分:0
历史总积分:1677
注册:2005年9月13日
发表于:2006-02-20 17:02:00
2楼
统战工作者 :不好意思,我们公司是生产流量计(电磁\涡街\涡轮\孔板\热扩散)的,可我负责销售工作,看来以后我要向你多多请教了.
回复
引用
举报
月影孤星
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:42帖 | 607回
年度积分:0
历史总积分:879
注册:2005年3月19日
发表于:2006-02-23 00:05:00
3楼
可以选择均速管流量计。适合大口径的管道。有需要可以和我联系。13366913299汪
回复
引用
举报
热式气体质量流量计
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 86回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2005年8月29日
发表于:2006-02-27 12:22:00
4楼
用热式气体质量流量计最合适的 我公司专业生产的
010-87755942赵
回复
引用
举报
雨加雪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 187回
年度积分:0
历史总积分:223
注册:2003年11月03日
发表于:2006-02-28 09:47:00
5楼
壓縮氣體,我有專用的流量計~
有興趣來電話,13764937735
回复
引用
举报