若干补充,与楼主商榷:
1. NPC逆变器的谐波含量,取决于调制方法。“11次、13次谐波含量达到20%以上”的提法,是否是基于某些调制方法或者某些特定产品?我自己的经验: 用常规空间向量调制,调制深度0.8, 开关频率570Hz,17次19次均低于5%, 11次以下低于1%。如果提高开关频率,频谱会进一步改善。但确如楼主所言,输出频谱随调制深度而变化,但最坏的情况下,11次13次也没有超过6%。
2. 目前三电平高压变频器最高输出线电压已经达到7.2kV。
3. 中性点的电压浮动: 只有当使用一个直流电源时才存在此问题,也就是上下电容充放电不平衡导致中点位不是DC电压的一半。如果使用隔离变压器,上下电容接在各自的DC电源上,则不存在中性点漂移的问题。中性点漂移的问题几年前是一个大问题,但现在已经得到圆满解决,即使使用一个直流电源。也就是说,中性点漂移问题对三电平而言,今天已经不是问题。
以上仅供参考。