现有十台变频器要用于高海拨地区,海拨3700米。想问一下高手们,这里的降容到底应该怎么降?为什么要降容,原理是什么?是不是仅因为空气密度小了引起散热不良?另外,变频器柜应该怎么处理?谢谢大家。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ZJZC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 3984回
年度积分:0
历史总积分:4895
注册:2004年10月18日
发表于:2008-08-22 10:41:33
1楼
呵呵;
1000M以下不能考虑这个问题;
3700M可能需要2倍以上的功率;
回复
引用
举报
清心
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 623回
年度积分:0
历史总积分:804
注册:2005年4月19日
发表于:2008-08-22 11:01:17
2楼
每500米降低4~5%的容量。