研华PLC的应用 点击:822 | 回复:0



Sky sun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2006年2月10日
发表于:2006-02-10 23:15:00
楼主
供水水泵站运转实时监控系统
1。应用环境
本钢供水厂环一车间三环水泵站担负着为本钢二铁厂5#高炉供水的任务。它的正常运行与否,直接影响着二铁厂高炉的正常生产,关系到本钢的后序生产以及经济效益。这套系统采用了研华的INDUSTRAL COMPUTER-610,ADAM 5510以及相应的ADAM模块组成了该实时监控系统。以此来保证水泵站的正常运转。此系统又在供水厂的六环、七环水泵站运行,都取得了很好的效果。
2.系统要求
1)    能实时监测各电机定子,内外轴承以及水泵内外轴承的温度,超高报警。
2)     能实时监测各出水管的水温、水压,超高报警。
3)     能实时监测各出水管的流量数值。
4)     能实时监测两个吸水井的液位,低水位报警。
IPC-610
3.系统框图
现場信号    
ADAM4520
 
    

4.工作原理
流量:采用超声波流量计,分别对2个吸水管及5个出水管的瞬时流量值进行计量,由于各管流量值有专门的流量表对流量值进行计量、累加。所以信号通过ADAM5017进微机后,在微机中只显示瞬时流量值。
压力:在各管道上安装压力变送器,把压力信号转换成电流信号,送入配电器,变成数字量信号进入ADAM5051,经处理后进微机,显示压力值,当压力有超高时通过ADAM5068来驱动报警灯报警。
液位:在2个吸水井安装液位计,信号通过屏蔽电缆送入ADAM5017,再进入微机。当液位低于下限时,由ADAM5068驱动报警灯,此时手动开阀补水。
温度:8台水泵,其中每台水泵7个点共56个点。温度信号由pt100热电阻采样送入ADAM5013。有3~4台水泵同时运行,其他备用。运行中如有某台水泵温度超高,则由ADAM5068驱动报警灯,此时停止运行温度超高的水泵,启用备用水泵,吸水管和出水管的温度共7个点,在各水管上安装pt100热电阻进行温度采样,信号经ADAM5013处理后进入微机,当温度超高时由ADAM5068驱动报警灯,此时启动冷却塔上的风机,风扇转动给水降温。同时,冷却塔的8台风机也安装了8个pt100热电阻进行温度采样,信号经PLC模块处理后进微机,进行实时监控。
这套系统在三环水泵站运行两年多时间,一直很稳定,对流量、压力、液位、温度等信号进行实时监控,取得了很好的效果。


姓名:张宏斌
     电话:13941441989
                 地址:本钢教育培训中心自动化系
邮编:117000


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师