当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
求助:变频器降低频率,电流已经下降很多,但电度表没有慢下来有时还会加快!
点击:
1424
| 回复:
5
lif2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2003年7月26日
发表于:2006-02-08 17:06:00
楼主
求助:小弟有一个问题想请教一下,为什么装上了变频器后电流表比没有装变频器的时候电流表读数有明显的下降,但是电度表的读数比没有装变频器的读数有时候要多出很多,有时候跟工频一样呢?负载是恒功率,工作时间按每小时算:工频大约每小时60度,变频有时候会多于60度,有时候等于60度!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lif2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2003年7月26日
发表于:2006-02-14 16:50:00
1楼
怎么没有人帮忙啊?
回复
引用
举报
lif2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2003年7月26日
发表于:2006-07-16 10:10:00
2楼
关注!
回复
引用
举报
华东工控
关注
私信
精华:26帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 1216回
年度积分:0
历史总积分:2954
注册:2003年2月05日
发表于:2006-07-16 18:02:00
3楼
你是装在变频器输出侧还是输入侧啊? 还有你运行的时候频率是多少啊?
回复
引用
举报
cqg101
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 34回
年度积分:0
历史总积分:32
注册:2006年6月30日
发表于:2006-07-16 19:06:00
4楼
你变频器的运行频率是多少呀
回复
引用
举报
lif2000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:134
注册:2003年7月26日
发表于:2006-07-31 13:57:00
5楼
电表度是装在变频器的输入端,频率是在37--48HZ之间!不同时段而不同!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
(已结束)变频擂台第61期——电...
[5975]
卖变频器的大家看看!笑死你们...
[7337]
康沃变频器上电显示P.OFF
[8470]
请教用一个按钮控制接触器起...
[5782]
LM 324 可否代换 TL084C?
[6296]
开环和闭环的区别?正反馈和负...
[8064]
ABB变频器是哪个国家的产品呢...
[13733]
怎样理解和调试变频器的转矩...
[5773]
为什么软启动器启动后电流降...
[10830]
为什么变频器长时间不用时隔...
[6188]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号