求助:关于变频驱动系统烧地线问题 点击:931 | 回复:3



tori_hu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2006-02-05 16:48:00
楼主
我做过一个项目,系统构成是S7-300和PCAUTO,其中开关量1000多,模拟量200多个.
  系统中有10台90KW水泵电机,2台37KW水泵电机,均由富士变频器(FRNG11)驱动,系统进线为8*(3*185+1)电缆.控制柜安装于2楼,地面为耐酸地砖,5台控制柜拼盘安装在槽钢底框上,柜内有接地铜排,槽钢底框放在耐酸地砖地面上(未固定).所有开关量和模拟量的信号走单独的桥架,动力线走甲方提供的桥架,所有桥架和电机都做了接地.8根进线电缆中的黄绿线有4根做N线,4根做接地线,接至配电房,从配电房到柜子的接线没问题,变频器出线接4根线,其中3根相线,1根地线,地线全部接到接地铜排上和进线的地线接在一起.
  试车时,先单台变频器运行,没有问题.系统联调时,所有变频器全部运行,信号没有任何干扰(信号采用单独接地,控制电源用净化电源进行隔离和稳压),起初运行正常,半小时后,柜内变频器外壳地线(和进线地线\电机地线接在同一根接地铜排上)中有1根烧毁(25平方),其它正常.对烧毁的地线进行更换,还是烧毁,其它正常.对所有地线进行测量,均搭接良好.用了数字和模拟表均没有测出烧毁的那根地线上有异常电压.
  最后依然未找到原因,我就在柜壳处又单独做了个接地,就不烧地线了!
 [b][color=#0000FF] 现在,我把这个问题拿出来,希望各位老师能为我答疑解惑:
  1.为什么回烧毁单根地线;
  2.为什么测电压是量不出压差,(如果没有压差,就没有电子的流动,又怎么会烧地线);
  3.以后设计施工时,应怎样避免?
  4.怎么样去测量才对?[/color][/b]

  接地是门深奥的学问!有太多的东西可挖了!



tori_hu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2006-02-06 14:31:00
1楼
怎么没人回复啊!本人急切期待能找到原因!

tori_hu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:204
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2006-02-08 15:03:00
2楼
变频器论坛的各位老师们,小弟急盼指点!

模拟量

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:48帖 | 93回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:343
  • 注册:2004年2月21日
发表于:2006-02-08 19:23:00
3楼
我回复:我不知道!!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师