当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
ABB ACS800 求救
点击:
727
| 回复:
3
小小小蚂蚁
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2005年8月05日
发表于:2006-02-05 15:29:00
楼主
我公司有一台ABB ACS800-07-0610-3的机器,运行半年报 CUR UNBAL (输出电流不平衡)故障,请问有什么原因造成?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
山水
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:128帖 | 2238回
年度积分:0
历史总积分:3675
注册:2004年1月06日
发表于:2006-02-05 15:35:00
1楼
说明书中说的有,
参考意见在论坛里有很多
回复
引用
举报
韩杰
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 488回
年度积分:0
历史总积分:532
注册:2005年10月21日
发表于:2006-02-07 21:58:00
2楼
三相电流实际是否平衡?在看一下三相电压平衡吗!
回复
引用
举报
ABB维修专家`
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:386
注册:2003年4月15日
发表于:2006-02-16 15:30:00
3楼
可以跟我联系一下,可以帮你做保质内维修
24h服务热线:13352837706
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器基本参数的调试(转载)
[13987]
矢量控制方式变频器和直接转...
[9651]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
油田抽油机如何选择变频器
[7905]
施耐德ATV31变频器nst
[6127]
请问大虾们,印刷机械这个行业...
[7237]
电机软启动时电流太大,2000A...
[6598]
变频器故障原因分析