三菱PLC晶体管输出?
点击:
1561
| 回复:
8
sunny1980
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2004年9月03日
发表于:2006-01-11 09:31:00
楼主
三菱PLC晶体管输入/输出分为源性和漏型,请问各有什么用途,源型是不是就是PNP的晶体管,漏型是不是就是NPN的晶体管?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sunny1980
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2004年9月03日
发表于:2006-01-11 17:06:00
1楼
我跟三菱咨询过了,他们是这个意思,也不知道对不对?
回复
引用
举报
王攀祥
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:10
注册:2006年1月01日
发表于:2006-01-11 20:20:00
2楼
我建义你了解一下三集管方面的知识,就能知道它们的区别
回复
引用
举报
sunny1980
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2004年9月03日
发表于:2006-01-12 09:06:00
3楼
我查过资料,但是没有源型和漏型这种说法,想确认一下,是不是就是PNP和NPN?
回复
引用
举报
qpzhl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 77回
年度积分:0
历史总积分:137
注册:2002年3月21日
发表于:2006-01-12 10:10:00
4楼
意思差不多,严格的说不是。
回复
引用
举报
sunny1980
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2004年9月03日
发表于:2006-01-13 09:03:00
5楼
楼上,那是什么意思?就是说有区别了,那区别在哪呢?多谢!!
回复
引用
举报
蝴蝶拉拉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 96回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2005年12月08日
发表于:2006-01-13 16:27:00
6楼
源型和漏型不是说发上的不同吧
他们应该是不同的驱动方式
回复
引用
举报
BJDN623911
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:8123
注册:2008年5月19日
发表于:2009-04-01 20:58:52
7楼
一个是正电压,一个是负电压
回复
引用
举报
PistoN
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:23帖 | 13107回
年度积分:18
历史总积分:40065
注册:2009年5月22日
发表于:2009-04-01 21:23:33
8楼
plc直流输入信号有2种形式-----PNP、NPN。源型输入就是PNP的晶体管,漏型就是NPN的。三菱技术支持说的是对的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
用西门子S7_300实现PID控制的...
[14141]
工控老鬼 图解西门子S7-300系...
[7617]
西门子S7-200连接多个触摸屏...
[18037]
三菱和西门子两个品牌的PLC分...
[16733]
请教高手:三菱PLC如何实现时...
[11199]
愚人节抢楼抽奖送U盘活动
[8001]
工控老鬼-《西门子S7-1500之我...
[9332]
大家想要KW公司的PLC编程软件...
[8032]
PLC设计抢答器梯形图
[20818]
PLC组成的间歇式转炉的自控系...
[10098]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号