西门子M440,A0922故障 点击:1435 | 回复:4



LAODIAO

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2005年8月14日
发表于:2006-01-09 23:38:00
楼主
  请教各位或李春发老师:西门子变频器M440,A0922故障,说变频器没负载,但电机没问题,做参数出厂设置,重新写参数优化时,进行不下去。



阿健

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:76帖 | 1438回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1608
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2006-01-10 08:41:00
1楼
是不是电机太小了

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2006-01-10 09:05:00
2楼
或电流检测电路故障,前面有讲,可在版头搜索“A0922”。

w13945579296

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2008年2月16日
发表于:2008-08-14 09:58:01
3楼
朋友 我的变频器显示A0501 且电机电流有波动。请给于明示

冰雨的冷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1386回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2357
  • 注册:2006年5月31日
发表于:2008-08-14 10:09:20
4楼
电机太小的话,也会出现这个故障的