在线请教!!! 点击:840 | 回复:1



huaca

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:193
  • 注册:2005年3月30日
发表于:2006-01-09 14:18:00
楼主
ABB的ACS143
问题:电机不启动
现象:面板显示0.1HZ/0.1A,调节电位器不起作用;电机接线有电压但不稳定,变频器进线端电压未启动时正常,启动时偏低.4台现象相同.
  接线已检查没发现问题,DIP开关选择正确,选择手动/自动应用宏,已设置启动数据参数,另设置0HZ时IR补偿电压,其他参数采用缺省值!!!
大家多提意见,谢谢!!!!!!!!!




SJ300

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2005年6月09日
发表于:2006-01-09 15:49:00
1楼
首先:先将变频器该为工厂宏,起停和频率给定都定义为面板,看电机是否动作,如不能,变频器可能有问题,(估计没有问题,因为按你上述,面板无报警信息),如可以动作,在用手动/自动宏
检查一下转换开关,是否处于自动上,转换一下,在检查一下频率给定是否正确.电位器接线有无接错,应该就这样了吧,