请用过Honeywell的来帮忙看看 点击:1261 | 回复:6



jsyfly

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2006-01-09 13:51:00
楼主
我公司使用的是Honeywell的PKS R200系统,前两天出现个问题,一个本该开启的阀门突然失电关闭.查看事件显示菜单,显示如下
date/time    AREA     Source   Condition   Action   priority      Value 
2006/1/1     system   DCxxx    UNcomd               Loo            inbet
请帮忙分析下!!



督伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2006-01-20 10:31:00
1楼
你这是开关阀,阀位反馈信号没有在规定组态时间内返回,DEVCTL功能块根据你组态设置而做出的正确处理.一是把阀位反馈信号调好;二是修改组态;

HZYM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2003年12月24日
发表于:2006-02-20 10:46:00
2楼
UNcomd:没有发出操作(开/关)命令,而阀门的反馈信号消失.建议修改DEVCTL组态使它不动作,以免下次出现反馈信号故障问题,再次发生这样的情况.

jsyfly

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2006-02-20 14:33:00
3楼
谢谢两位的帮助!!

再回首111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 127回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:219
  • 注册:2005年8月30日
发表于:2008-04-29 09:35:18
4楼
inbet 证明阀位反馈信号未进入系统

wentong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2008年7月14日
发表于:2008-07-14 15:48:40
5楼

你可以看看是不是你现场阀门的限位开关是否到位,inbet应该是处于中间状态,是没有开也没有关的状态

guafa58

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 2142回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3969
  • 注册:2006年1月13日
发表于:2008-12-22 12:26:53
6楼

讲的很不错啊,我要去看看相关的细节设置啊,

呵呵,


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师