890c+万用表特殊故障 点击:1577 | 回复:13



高兴学习

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2006-01-09 13:22:00
楼主
    我有一块890C+晚用表,出现测量电压高一倍的故障,请教哪位大侠能解决,谢谢!



高兴学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2006-01-10 23:10:00
1楼
    我们工控里就没有哪位懂点万用表?

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-01-10 23:17:00
2楼
只能猜一猜,因为很久没有打开过万用表了。
可能性一、基准电压变小了,这和基准脚上的两个电阻有关。
可能性二、分压电阻有故障。
不太可能是软的问题,因为现在万用表的电路比较简单,外围器件比较少,所以很容易就可以找到的,最好是找一块同样的表,对照着量,这样更快。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-01-11 11:46:00
3楼
事你的表要没电池了

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-11 11:50:00
4楼
哈哈,楼上说的有道理,这也是原因之一!先换块电池试试。

周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2006-01-11 18:14:00
5楼
不太可能电池没电,因为是大了一半

高兴学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2006-01-11 21:08:00
6楼
    换了电池也不管用,不知如何是好.

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-01-11 21:14:00
7楼
出现测量电压偏高时,电池没电的可能性是有的。。。
我有一次用万用表测得电压偏高较多,屏幕左上角闪烁显示电池电压低符号;然后将电池换了,测量值恢复正常!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2006-01-11 21:20:00
8楼
告诉你一个最简单的方法:
1、如果这是单位的万用表,就报损——重新采购!
2、如果是你私人的万用表而且可以当单位的万用表,你自己就用单位的万用表,然后将这块表报损——重新采购!
3、如果以上方法行不通而且你又对万用表电路很感兴趣的话,你可以想办法捣弄它。
4、俺不建议你将时间花在这上面,你需要学的东西可能很多,不划算的。。。。。。

lotus毛毛虫

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 318回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:621
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2006-01-13 14:03:00
9楼
买块新的得了,我们的表坏得快得很。

吴刚

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-13 18:53:00
10楼
老菜鸟前辈的方法很亲切,好!

高兴学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2006-01-21 13:11:00
11楼
谢谢,各位指教

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2006-02-14 00:25:00
12楼
电压档坏了至少一个电阻

张立志

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:343
  • 注册:2005年12月03日
发表于:2006-02-14 09:05:00
13楼
纯技术的解答:数字万用表的电压挡,通常是有电阻串联起来的,再从中分接点作为测量用,测量电压高有两个原因:1 电阻有损坏的,表现为几个挡不能用了;2 没有电了,建议换一块电池试一下。如果不行的话,就是内部有电阻坏了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师