想用修复的PLC ,真的别无它法? 点击:1292 | 回复:23



南风悠悠

    
  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:78帖 | 537回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:893
  • 注册:2005年7月11日
发表于:2006-01-14 14:23:00
楼主
   施耐德NEZA、 三菱FXOS  、 TR 的plc好几台硬件坏 ,修复后 ,一时用不上, 放着太可惜 。设备改造又正用得着 。 想将设备制造厂家的原程序删除 ,口令不知, 编程软件、 电缆等已具备。 除了JM ,真的别无它法吗 ?
   那位有此经历的或有高招的请留个言 。



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2006-01-14 15:46:00
1楼
不需要原来程序的话.删除内存就可以.

吴刚 _71

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-14 19:10:00
2楼
顶一下
个人对plc内部硬件构造很感兴趣,从未拆开看过,问一个低级的问题,所谓继电器输出的plc,是里面真的有小型继电器吗?或者固态继电器之类?

旧货

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:21帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:445
  • 注册:2003年1月11日
发表于:2006-01-14 19:22:00
3楼
真的有小型继电器。

宁波 _91

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:33帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2374
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2006-01-14 19:33:00
4楼
我拆开一GE  PLC的输出模块,里面的继电器全是欧姆龙的,并且全是MADE IN CHINA

吴刚 _71

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 691回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:888
  • 注册:2005年10月02日
发表于:2006-01-14 19:44:00
5楼
谢谢!原来真有继电器在里面啊,呵呵呵……
TO宁波:我也看到很多欧姆龙的继电器上面打有“made in china”,不知道是不是假的?

zhanggongkong _25

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:171
  • 注册:2005年12月06日
发表于:2006-01-16 17:31:00
6楼
将PLC电池取下放一段时间,再装上.程序就消失了

lgs _59

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 697回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2005年12月31日
发表于:2006-01-20 22:18:00
7楼
将PLC电池取下放一段时间,再装上.程序就消失了 
好方法

鹏程小鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:26帖 | 521回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1639
  • 注册:2006年1月18日
发表于:2006-01-21 15:35:00
8楼
我换过好多PLC的触点,我们用的是开关的PLC,里面全部是 小的 继电器,可以换的,但是换的时候可以用一个较好的 吸锡烙铁,还要细心

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2006-01-23 20:00:00
9楼
三菱的PLC可以不用解-密直接用编程软件删除,但是里面的东西全没

保证

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2006年1月22日
发表于:2006-01-23 22:56:00
10楼
删除程序不用密码.

syydz

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 675回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1132
  • 注册:2004年1月30日
发表于:2006-01-24 22:23:00
11楼
三菱的把电池断掉一段时间。西门子的可以软件键入:CLEARPLC,点击确定,OK