还是不明白 点击:662 | 回复:2



PLC2006

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2003年12月23日
发表于:2006-01-25 22:23:00
楼主
单位里机器改造,用的是s7200-cpu224的plc,现在编程中遇上一个问题,特请教大侠。生产线上需要用一编码器记录工件长度,定的高数是HSC1,模式9,2#10101100,预置值为5000,现在想在程序中实现hc1到值后当前值0的功能,清教各位这个程序具体要怎么写,用什么指令?清0的地址是哪个?小弟编了2天时间都没搞明白。哪位高手知道了请发个程序给我,谢谢。sunfeng88@jstel.net



PLC2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2003年12月23日
发表于:2006-01-26 22:01:00
1楼
怎么没有一个高手吗?

PLC2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2003年12月23日
发表于:2006-01-27 22:14:00
2楼
问题:hsc0的初始值smd38预注程序只能在初始化定义程序里才执行吗?能不能在初始化外执行?为什么就smd42能在初始化程序外任意执行?请哪位高手指点小弟