三菱PLC特殊数据寄存器内的数据如何清除.? 点击:7474 | 回复:7



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-27 11:42:00
楼主
D8010-8019.谢谢.



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-27 13:09:00
1楼
我清除重写不行.用RST指令也不行.难道时钟就改不了吗?希望各位指教.

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-27 13:17:00
2楼
可以尝试用软元件强制来修改特殊数据寄存器的值。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-27 13:21:00
3楼
我试了半天了.就是不行.怎么用软元件强制来修改特殊数据寄存器的值?谢谢.

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2005-12-27 14:03:00
4楼
谢谢.终于我找到了.

pseven1982

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年7月17日
发表于:2008-12-17 12:09:11
5楼
如何清除?                        

helie773

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2011年8月17日
发表于:2011-11-16 19:16:12
6楼
就是啊,说说看是怎么做的啊

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2011-11-16 19:35:55
7楼

并非用清除,而是用修改,在“在线”菜单下,点击“时钟设置”。

也就是说,D8013-D8019的数据只能在PLC运行中修改。

当然,也可在“在线模式”下,采用TWR指令,用上升沿脉冲对时钟进行设置。