《欧陆590驱动器的维修与应用》 点击:147337 | 回复:3390



石英钟

    
  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2005-12-25 21:38:00
楼主

        为了方便大家对欧陆590驱动器的维修与应用进行交流经验,我开擗了这篇文章希望大家能支持一下。我本人主要的是对驱动器的应用研究的多一点,对于维修就比校外行,通过本论坛也许能学到一些维修知识。
    我先说一下欧陆590驱动器一些基础知识,也许这些对于老手来说是不值得看,但我希望能对新人有所帮助。
    说明书上有的我不多说,主说一下说明书里面没有的(但有那位朋友问到其他的一些问题我会尽我所能回答)。内部组态一般的都会有密码(即进入口命),在欧陆590中有一个特别密码可以打开一般用户设置的密码,有了它不论是那一台590都可以避开原用户密码进入内部组态进行设置参数。

资料下载地址:http://ssd590.maifou.net/

        速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,

               那么:   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;  

               当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;   

              就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。  

             此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主  

                                 V校准:校准板的设置电压值;  

                                 V测:测速电机的额定电压值;  

                                 R测:测速电机的额定转速;  

                                 R主:主电机的额定转速。  

        例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。  

                               V校准=(V测÷R测)×R主  

                                          =110÷2000×1200   

                                          =66(V)  

                               即:校准板的设置电压为66V。  

       在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。如何调整电机的加减速时间?下面就针对欧陆590驱动器说一下调整方法。

       欧陆590驱动器要调整加减速时间主要是通过内部组态修改参数及通过人机接口修改设置参数。完成设置在内部组态中有三个模块实现,一是斜坡(RAMPS),二是上升/下降(RAISE / LOWER),三是停机速率(STOP RATES)。其中停机速率只能停机时有效(包括急停、程序停机、复位等),斜坡模块在多数应用中是必需要用到的,而上升/下降模块是可以选择的,只有适合的控制方法才用到它。

        斜坡模块:改变加减速率有两个项,1)斜坡加速时间(RAMP ACCEL TIME)、2)斜坡减速时间(RAMP DECEL TIME),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。

         上升/下降模块:也有两个项可以改变加减速率,1)增加速率(INCREASE RATE)、减少速成率(DECREASE RATE),其数都是十进制数值、妙为单位,只要增加或减少其中的数就可以达到要求的效果。 停机速率模块:此模块一般情况下到不用进行修改保留原出厂设置可以了,但必需要改的话,改以下两项的数值就行了:1)




周早春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2007-05-03 22:04:00
2221楼
请问石工,我想要一份电子版的中文说明书,如可以请发至hnlj998@163.com,多谢了!

wbdz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2007-05-04 06:23:00
2222楼
问题解决了,其主要原因是励磁模块有一个触发极内部软开路;检修前将励磁控制改为电压控制方式时,励磁稳定但改变输出电压的过程中电流的改变不平滑,据此分析,由于在弱磁前磁场工作在恒流模式,由于触发脉冲较宽,所以对于门极内阻增大的可控硅是可以触发的,但是弱磁时触发脉冲变窄,偶尔有一个硅停止工作,导致励磁电流急剧下跌,但由于是电流模式这是控制电路将自动改变触发角,使励磁电流恢复;同时由于励磁的突然减小到致电枢电压减小,同时导致励磁退出弱磁状态;这样周而复始。同时控制器会报,电枢过电流,有时报励磁故障和过电压。这时在下的分析,请大家多多指教。

wbdz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2007-05-04 06:26:00
2223楼
  问题解决了,其主要原因是励磁模块有一个触发极内部软开路(触发极内阻60欧姆左右且不稳定);检修前将励磁控制改为电压控制方式时,励磁稳定但改变输出电压的过程中电流的改变不平滑,据此分析,由于在弱磁前磁场工作在恒流模式,由于触发脉冲较宽,所以对于门极内阻增大的可控硅是可以触发的,但是弱磁时触发脉冲变窄,偶尔有一个硅停止工作,导致励磁电流急剧下跌,但由于是电流模式这是控制电路将自动改变触发角,使励磁电流恢复;同时由于励磁的突然减小到致电枢电压减小,同时导致励磁退出弱磁状态;这样周而复始。同时控制器会报,电枢过电流,有时报励磁故障和过电压。这时在下的分析,请大家多多指教。

晨鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2007-05-04 14:33:00
2224楼
谢工:
    你好!我单位是造纸企业,传动部分用的是590,最近一个分部出现电流大范围波动,但速比波动相对较小,更换电机及光电编码器后,电流波动更大已影响生产。通过作电流自整定后,虽有所好转电流波动还在10%左右,请问是什么原因?谢谢!

石英钟

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 1369回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1149
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2007-05-04 20:44:00
2225楼
 问题:你好!我单位是造纸企业,传动部分用的是590,最近一个分部出现电流大范围波动,但速比波动相对较小,更换电机及光电编码器后,电流波动更大已影响生产。通过作电流自整定后,虽有所好转电流波动还在10%左右,请问是什么原因?谢谢!

产生这种问题的原因的很多,有负载的问题,有电机的问题,有可控硅的问题,有590本身触发的问题,要一步一步的排除故障。

李东军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2007年3月14日
发表于:2007-05-04 22:13:00
2226楼

伤心石头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2007年4月03日
发表于:2007-05-05 16:06:00
2227楼
  谢工你好!昨天我们单位有一台590出现(FIELD  FAILED)励磁故障报警,请问是何原因?

一线阳光

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2006年3月04日
发表于:2007-05-05 19:04:00
2228楼
如果采用编码器反馈,用哪种牌子的编码器好啊,请各位朋友帮个忙啊!

建敏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:58帖 | 2612回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:4041
  • 注册:2005年11月06日
发表于:2007-05-05 22:25:00
2229楼
光洋的

工控之家

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2007年1月19日
发表于:2007-05-06 17:13:00
2230楼
昨天调试发现这样一个问题,590C调速器报故障"CAL CARD",不能启动,因较新版本的反馈校准板是和主板一起的,所以无法查出故障点,本人是新手,不知道老板是什么样的,新板也不太了解,敬请谢工和各位帮忙分析一下,问题出现在哪里,多谢了.

晨鸣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2007年4月12日
发表于:2007-05-07 01:11:00
2231楼
谢工:
     前天请教你的造纸企业590某一分部速比大范围波动,你说590本身触发的问题能解释的更详细一些吗?谢谢

wbdz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2007-05-07 12:21:00
2232楼

     前天请教你的造纸企业590某一分部速比大范围波动,你说590本身触发的问题能解释的更详细一些吗?谢谢

有可能是590触发板触发不良,或者编码器脉冲数不在590允许的范围之内,还要检查励磁电路是否正常,或某个可控硅触发不良。

wbdz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2006年10月30日
发表于:2007-05-07 12:26:00
2233楼
共同努力,为石工加油,为大家分忧。

好龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2006年10月20日
发表于:2007-05-07 15:22:00
2234楼
谢工你好!能否传给一个celite软件使用说明书(最好是中文的)
!谢谢!hmlc503@sina.com

AHAHA

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 138回
  • 年度积分:96
  • 历史总积分:412
  • 注册:2006年11月01日
发表于:2007-05-07 18:48:00
2235楼
各位大侠,小弟修到一个591C,上电就显示INITIALIZING CHECKSUM FAILED 然后按下E键就没有了关电再上电还是有这个报警.希望能得到各位大侠的指点.谢谢!

victor1981

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2005年10月01日
发表于:2007-05-07 21:43:00
2236楼
我想请问一下,我现在有一台主机是出现这样一种情况就是在正常运行的时候会出现短暂的速度减小的情况,然后又自己恢复到原来的设定速度,我这是用在二连轧上面的2#主机出现的这种情况,我想请问一下这可能是由于什么原因引起的.小弟先谢了

整流电路

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 172回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:310
  • 注册:2006年6月13日
发表于:2007-05-07 22:47:00
2237楼
楼上的各位师父们,我现急需要514C的中文使用说明书,哪位师父行行好,发一份给我,小弟我不胜感激。
我的邮箱是xgs5526@sohu.com

bfren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 403回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2007-05-07 23:08:00
2238楼
速度环p太小了可能性比较的

awanghui1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2007-05-08 10:13:00
2239楼
 石英钟大哥:
  初次发现讨论590系统的地方,急需590P的中文资料。请赐awanghui1◎sina.com.cn

awanghui1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2007-05-08 10:15:00
2240楼
石英钟大哥:
  对不起。
  590P的中文资料
  请赐awanghui1◎sina.com

热门招聘
相关主题

官方公众号