DCS 控制回路操作方式改变问题? 点击:1732 | 回复:7



nimao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2001年11月22日
发表于:2005-12-23 13:47:00
楼主
我单位Honeywell TPS 系统的一块卡上的控制回路的操作方式会自己改变,在自动状态下运行得好好的,会突然改变为手动状态。以更换过FTA板,仍不解决问题。



还未入门

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 176回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2005-12-26 23:00:00
1楼
不会吧,兄弟,我也想知道.
如果解决了,发个贴子上呀.

0953

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:63帖 | 338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:842
  • 注册:2004年8月05日
发表于:2005-12-27 08:09:00
2楼
把PV信号加到历史组,突然改变为手动状态的时候,检查变送器的输入信号是否低于4mA或高于20mA。

再检查组态内容是不是定义了什么安全策略。

wzl

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2005-12-27 17:13:00
3楼
这种情况是有的,有的安全策略做了这一点,在出现意外情况的时候,把自动切换成手动的状态,如,判断现场是否短线,有意外情况发生,设定值与测量值偏差过大,阀位的实际输出值与PID计算后的输出值偏差过大等等

nimao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2001年11月22日
发表于:2005-12-31 14:40:00
4楼
在常规控制点组态中,有一个BADPV mode shed option处理选项,一般都选no-shed, 是不是选了shedhold 就不会出现这种状况。列为的系统这一选项都是怎么选的?

山里的孩子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2005年1月10日
发表于:2010-04-02 16:40:52
5楼

应该是PV值出现了坏值造成的自动转手动.可查一下EVENT

lifeisntfair

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2008年6月03日
发表于:2010-06-30 21:33:44
6楼
如果PV值出现了坏值,会造成的自动转手动.

shangpengxin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2012年10月01日
发表于:2012-10-01 10:36:16
7楼
回复内容:
对:0953关于把PV信号加到历史组,突然改变为手动状态的时候,检查变送器的输入信号是否低于4mA或高于20mA。再检查组态内容是不是定义了什么安全策略。 内容的回复:


和你的情况不同,我公司出现的问题时设定值自动变化,是软件问题吗

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师