三菱PLC编程电缆的圆接头是rs422口么
点击:
1622
| 回复:
4
dishbird
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2004年9月25日
发表于:2005-12-20 10:02:00
楼主
我想买根三菱编程电缆,想知道三菱PLC编程电缆的圆接头是rs422口么?用SC-09? (白色) 三菱FX2/FX/FX2n/FX1S/FX1N/A1S系列用编程电缆能行么,电缆好像是不是还要带25针的结头?谢谢!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
dishbird
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2004年9月25日
发表于:2005-12-21 09:40:00
1楼
今天有人知道么?谢谢!
回复
引用
举报
sunny1980
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 100回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2004年9月03日
发表于:2005-12-21 15:39:00
2楼
圆头是422的,25针是sc09自带的
回复
引用
举报
张立志
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:25帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2005年12月03日
发表于:2005-12-21 20:14:00
3楼
买一根SC-11的电缆就行了,一边是RS232口一边是圆口,在三菱的机子大部分通用
回复
引用
举报
dishbird
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2004年9月25日
发表于:2005-12-22 17:17:00
4楼
谢谢!
回复