请行家帮忙分析一下:舌簧管液位变送器
点击:
873
| 回复:
7
zhao
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2003年1月20日
发表于:2005-12-19 15:09:00
楼主
我在一个水箱水位测量上用了舌簧管液位变送器(变送器、传感器一体UQK-1型),将水位转换成4-20毫安信号。现在水位经常停在某一个低值上不来,将变送器提起来再放下,如此动一动,水位值就恢复正常,水位值异常时,电流也不对,所以不是显示仪表的毛病。将变送器卸下来测量,一切正常,送厂家检查也没什么毛病,就是装上后犯病。
请行家帮忙分析一下,会是什么原因?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
上海响泰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2005年12月20日
发表于:2005-12-20 21:14:00
1楼
看看我(http://www.xtai.com)能不能帮助您
回复
引用
举报
上海响泰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2005年12月20日
发表于:2005-12-20 21:15:00
2楼
看看我(http://www.xtai.com)能不能帮助您
回复
引用
举报
上海响泰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2005年12月20日
发表于:2005-12-20 21:17:00
3楼
看看我(http://www.xtai.com)能不能帮助您
回复
引用
举报
大马
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 117回
年度积分:0
历史总积分:179
注册:2002年8月06日
发表于:2005-12-21 15:05:00
4楼
UQK是磁浮子液位开关吧?
回复
引用
举报
实验箱
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 349回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年10月28日
发表于:2006-01-23 09:48:00
5楼
你可用投入式液位计,可交流联系025-86913457(姚)
回复
引用
举报
海棠秋露
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 104回
年度积分:0
历史总积分:140
注册:2004年4月09日
发表于:2006-01-23 13:39:00
6楼
可以用缆式液位变送器
回复
引用
举报
笑笑风
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 183回
年度积分:0
历史总积分:412
注册:2005年2月19日
发表于:2006-01-23 20:35:00
7楼
可能是水箱内存在压力
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
中年工程师紧张的自控调试日...
[4403]
水位三冲量调节控制策略及串...
[1008]
细胞培养箱中出现霉菌如何消...
[443]
E+H Promag 50电磁流量计故障...
[1982]
大家觉得仪表厂家的售后服务...
[1467]
NAMUR组织和NAMUR标准你了解...
[1114]
HG/T20511-2014信号报警及联...
[1003]
倾角开关、倾斜开关、水平控制...
[3386]
压力变送器测量值波动较大是...
[2512]
三冲量调节系统控制策略及参...
[818]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号