一平方线大概能承受多大电流啊? 点击:130571 | 回复:686



工控1010

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 61回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:300
  • 注册:2005年10月05日
发表于:2005-12-18 16:09:00
楼主



山东袁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2010年8月19日
发表于:2010-08-20 21:20:22
441楼
呵呵,书本上有啊,多大电缆承载多少电流与环境温度,是否长时工作,启动次数有关,芯线最高温度不能超过65摄氏度

jxh721006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:452
  • 注册:2010年6月23日
发表于:2010-09-06 13:14:00
442楼
我用5-7A的电流。

binjizhao

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2008年6月16日
发表于:2010-09-23 20:28:57
443楼
绝缘导线载流量估算, 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系是
9, 8 , 7, 6 , 5 , 4 , 3.5 , 3, 2.5。从1 mm2线径规格开始的安全载流量为 9,14 ,23 ,32, 42, 60 ,90 ,100, 123, 150, 210 ,238, 300(A)
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  本口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
  "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如
2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

zhouzhouzhimu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2010年1月23日
发表于:2010-09-25 14:36:49
444楼
我们公司都是按2A算的,呵呵比较保守。当然一般我们用的都是10平方以下的

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2010-09-25 20:13:39
445楼

与导线截面大小有关系,截面2.5平方毫米的导线,电流密度可以是8A,截面是120平方毫米的导线,电流密度只有2A;

sdhfwzw

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2008年12月13日
发表于:2010-09-25 23:17:50
446楼

不是成比例的,电流有集肤效应

xush

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年9月26日
发表于:2010-09-26 22:01:44
447楼

按功率算1320w=220*6=400*3.3=660*2.2=1000*1.32(通常设计算法).一般2芯穿管2.5平方10安参照,超过就自己把握.主要压降不能大于10%.

ml98lm

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2010-09-27 10:44:22
448楼

我记得在某本书籍上看到,粗略算法铜线1mm2能承受的电流是4-6A

wuqiabin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2006年10月02日
发表于:2010-09-27 11:23:07
449楼
铝的5A,铜的8A是没有问题的!!!

梅建中

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:23
  • 注册:2009年11月29日
发表于:2010-09-29 21:38:50
450楼

温度及导线的长度有关系

二手烟头

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12556
  • 注册:2009年4月10日
发表于:2010-09-30 08:00:51
451楼
随着截面积增大,系数不一样

pan_86042

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2010年10月11日
发表于:2010-10-11 22:56:11
452楼
看实际情况:单芯?穿管?架空?如架空,正常10A可以;如家用,穿管,最好小于3A,否则易发热老化。

wlda1980

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2010年10月13日
发表于:2010-10-13 21:29:24
453楼
7.5k瓦电机用多大的线,有没有公式能算出来

PistoN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2010-10-14 19:39:33
454楼
原则上是一平方毫米的导线截面积载流量按照平均6A计

liang1978z

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2008年4月07日
发表于:2010-10-14 20:28:09
455楼
10A,另外要考虑环境和机械强度

LIXWYP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2010年6月02日
发表于:2010-10-19 13:53:45
456楼

一般的经验多股铜芯线按4A

这个不能一概而论载流量是与材质温度等都有关系的

喜之洋洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:169
  • 注册:2010年10月21日
发表于:2010-10-23 19:23:32
457楼

我的电压380

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2007年11月18日
发表于:2010-11-05 20:19:13
458楼
回复内容:
对:曹大平 关于我用1mm2导线是按10A考虑的 内容的回复:


你家的线是超导

天凉了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2009年10月26日
发表于:2010-11-06 19:33:55
459楼

你应该自己量一下线径,现在的电缆大部分线径都不够,前几天放电缆500米少了40米。

 

zyw3166

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 2756回
  • 年度积分:442
  • 历史总积分:30819
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2010-11-06 20:01:01
460楼

6A差不多,可以按下面口诀

10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,两倍半。 


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师