一平方线大概能承受多大电流啊?
回复 | 人气 | 打印
工控1010 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-18 16:09:00 楼主
分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
忧郁小笨 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-18 16:21:00 1楼
  我用8A
  回复 引用 举报
易水寒262 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-18 17:01:00 2楼
  5A
  回复 引用 举报
毕庆民 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-18 17:50:00 3楼
  各种材质和各种规格的电线(电缆)在各种环境下的载流量.手册上有明确规定.太多.还是你自己查吧.

  回复 引用 举报
书包 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-19 14:54:00 4楼
  安全电流5A.
  回复 引用 举报
王刚01 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-19 15:08:00 5楼
  你得确定是铜线还是铝线,穿管吗?温度多少?然后才能确定
  回复 引用 举报
梦里想 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-19 15:39:00 6楼
  铝的5A,铜的8A是没有问题的。
  回复 引用 举报
sea_fish 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-19 15:48:00 7楼
  最保险的方法还是查看相应的手册,不要盲目计算。

梦里想:按照你得计算,240mm的导线可以承受1920A的电流,可是按照手册才只有600A左右,你这不是误导别人吗?你做设计人员也这样吗?做事情不能这样不负责!
  回复 引用 举报
云锋 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-22 13:39:00 8楼
  5A
  回复 引用 举报
老菜鸟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-22 14:02:00 9楼
  不能一概而论!!!
现在好多厂家的线都不一定是国标线。即使是,也受环境温度、是否穿管、是否埋地等等影响。况且,多股软线的载流量比单股硬线的载流量大。。。
你最好去查相关厂家技术手册或国标吧!记住:要留余量!
  回复 引用 举报
动力勇 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-22 17:21:00 10楼
  楼上的说得对了。
  回复 引用 举报
曹大平 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-22 20:21:00 11楼
  我用1mm2导线是按10A考虑的
  回复 引用 举报
fuzhongxun 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-22 20:37:00 12楼
  5a
  回复 引用 举报
达望 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-22 20:51:00 13楼
  一般是可以的。不过,随着导线截面积增大单位截面积载流量会相应减少。布线方式和使用环境都对导线载流量有影响,使用时应注意。
  回复 引用 举报
泡泡虫 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-23 01:29:00 14楼
   4mm2以下每平方可选10A,两线穿管电流为不穿管的百分之八十。大于四平放应查表。线经越大散热越差所以载流量反而会减小。
  回复 引用 举报
申炎仁 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-23 10:11:00 15楼
  “大家是朋友”、“ sea_fish”、“老菜鸟”等说得对,应该查手册。
  回复 引用 举报
寒冰0349 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-23 11:06:00 16楼
  最好办法是去问生产电线的厂家,
问他们的线设计使用的安全电压是多少?
  回复 引用 举报
yzhyjd 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-23 21:19:00 17楼
  10 mm^2以上导线,用5A。以下用8A。
  回复 引用 举报
明月清风1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-24 09:47:00 18楼
  一般是一平方2安,对吗?
  回复 引用 举报
贵州八年 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-24 14:40:00 19楼
  我是按照铜线8A,铝线5A 考虑载流量的.
  回复 引用 举报
tlk888 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-24 15:39:00 20楼
  [b][color=#800000]要考虑多种情况和负荷是否重要等.很难答[/color][/b]
  回复 引用 举报
俺很笨 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-24 18:38:00 21楼
  我做电工多年
我做过试验
1平方铜塑胶电线通15A电流十分钟
表面温升40度
  回复 引用 举报
俺很笨 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-24 18:42:00 22楼
  1平方铜塑胶电线通10A电流十分钟(整卷100米)
表面无明显温升
  回复 引用 举报
俺很笨 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-24 18:48:00 23楼
  240mm的导线可以承受1920A的电流,可是按照手册才只有600A左右
手册也不对


我公司240mm的导线通500A电流,表面温度就达90度
没办法又并了一根120mm的,表面温度还有50度
  回复 引用 举报
980425lfp_lfp 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-26 11:04:00 24楼
  2.5以下乘9,铜线10A没问题
  回复 引用 举报
wwm1969 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-26 11:23:00 25楼
  一台3KW的电机,动力线和控制线(380V)用多大线呢?
  回复 引用 举报
老菜鸟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-27 18:40:00 26楼
  按照常规设计,动力线可以采用2.5或4平方的,控制线可以采用0.75~1.5平方的。
一般设备制造商采用的电线裕量不太大,但设计院和开关厂用的线径偏大,裕量很大。
  回复 引用 举报
庞树恒 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-27 21:16:00 27楼
  我用1mm2导线是按10A考虑的.
  回复 引用 举报
昨日重现 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-27 21:43:00 28楼
  下面引用由S0S在 2005-12-24 18:48:00 发表的内容:
  240mm的导线可以承受1920A的电流,可是按照手册才只有600A左右<br>手册也不对<br><br><br>我公司240mm的导…
--------------------------------------------------------------------------------------------
不可能吧,电缆质量过关吗?
  回复 引用 举报
昨日重现 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-27 21:43:00 29楼
一刀一刀 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-27 21:50:00 30楼
  现在一般使用的是铜芯线,未埋入使用,最大安全极限是8A,埋入使用时是5A,而且根据安全条例,十年后需要检查重置.
  回复 引用 举报
hanxf 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-27 22:08:00 31楼
  这样一个笼统的问题很难给出一个准确的答案。导线根据排列方式及敷设环境不同安全载流量有所不同,统一来讲每平方2A比较保守一点,但从节约和安装合理方面还是查手册为好。
  回复 引用 举报
怪人 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-28 09:34:00 32楼
    赞成楼上的,但还要考虑线的长度,用电的性质等。在在不同的使用条件下,铜线过2A可能有过热的问题,过10A可能都没问题。
  回复 引用 举报
梦里想 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-28 09:58:00 33楼
  sea_fish:这是我的个人经验,说出来大家参考,并不是要误导别人。
  回复 引用 举报
郭建 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-28 10:51:00 34楼
  如果是国标的铜线,承受8安没有问题
  回复 引用 举报
gym1123 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-28 12:50:00 35楼
  因环境与负载的不同改变而改变
  回复 引用 举报
王涛 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-28 18:41:00 36楼
  根据 R=电阻率X长度除以面积,自己算
  回复 引用 举报
農民工兄弟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2005-12-28 19:15:00 37楼
  看你用在那里啊,一般我们电子厂一平方10安培,2.5平方20安的。
  回复 引用 举报
*星*河* 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-01-02 15:08:00 38楼
  我们一般一平方7A,电流由于受趋肤效应的影响,线径越大,相对的载流量越小。不是成正比的
  回复 引用 举报
小同学 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-01-02 17:47:00 39楼
  其实呢,在自由空气中(就是不穿管、不埋设)国标独股铜导线1平方上限是8A,但是它所能够承受的电流不是按照线性规律上升的所以前面有位同仁的说法(他按照线性规律计算的说240平方的通过1920A电流)我不敢苟同!
  查电工手册是最安全的,但是手头没有的话只能够大约计算一下了!不过要留有一定的余量就可以了!
  能人面前班门弄斧,献丑了!望赐教!
  回复 引用 举报
小同学 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-01-02 17:48:00 40楼
麦德肯 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-02-27 19:42:00 41楼
  那么星角启动的是按一根的截面积计算还是按两根的计算呢?
  回复 引用 举报
大海里的铃声 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-02-27 20:07:00 42楼
  我记得在一本书上写的一个平方的铜线承载的电流为6A。
  回复 引用 举报
力元小仪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-03-02 10:52:00 43楼
  6A
  回复 引用 举报
小同学 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-03-02 10:58:00 44楼
  同意6A,而不是以前说的8A。不好意思!
  回复 引用 举报
tlk888 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-03-02 10:59:00 45楼
  铝线:4A/M2
铜线:6A/M2
我一般如此考虑
  回复 引用 举报
红叶小王 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-03-04 16:36:00 46楼
  保险按6A算
  回复 引用 举报
jiang197662 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-04-12 08:00:00 47楼
  单芯铜导线:

1平方毫米---16A

1.5平方毫米--20A

2.5平方毫米--27A

4平方毫米--36A

6平方毫米--47A

10平方毫米--64A

16平方毫米--90A

25平方毫米--117A

 
  回复 引用 举报
吉他手 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-04-12 10:32:00 48楼
  看单芯还是多芯线啊
  回复 引用 举报
hardy322 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-04-12 10:44:00 49楼
     以经验人士总结:导线载面(单位为MM2)约等于I/4(A),大家觉得呢/??
  回复 引用 举报
hardy322 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2006-04-12 10:46:00 50楼
     以经验人士总结:导线载面(单位为MM2)约等于I/4(A),大家觉得呢/??
  回复 引用 举报