INTERBUS总线技术特点及发展 点击:5186 | 回复:12



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-12 16:39:00
楼主
    随着现场总线技术的出现和发展,各种现场总线的市场竞争日趋激烈,在2000年1月宣布的IEC61158国际标准中,将八种总线(FF的H1、FF-HSE、Profibus、INTERBUS、P-NET、WorldFIP、 ControlNet、SwiftNet)均列入国际标准,形成多种总线共同竞争的局面。

    INTERBUS作为IEC61158标准之一,广泛地应用于制造业和机器加工行业中,用于连接传感器/执行器的信号到计算机控制站,是一种开放的串行总线系统。INTERBUS总线于1984年推出,其主要技术开发者为德国的Phoenix Contact公司。INTERBUS Club是INTERBUS 设备生产厂家和用户的全球性组织,目前在17个国家和地区设立了独立的Club组织,共有500多个成员。
 
INTERBUS总线结构 
 
    INTERBUS总线包括远程总线网络和本地总线网络,两种网络传送相同的信号但电平不同。远程总线网络用于远距离传送数据,采用RS-485传输,网络本向不供电,远程网络采用全双工方式进行通讯,通讯速率为500k/s。本地总线网络连接到远程网络上,网络上的总线终端BT(BUS Terminal)上的BK模块负责将远程网络数据转换为本地网络数据。
    INTERBUS总线上的主要设备有总线终端BT(BUS Terminal)上的BK模块、I/O模块和安装在PC或PLC等上位主设备中的总线控制板。总线控制板是INTERBUS总线上的主设备,用于实现协议的控制、错误的诊断、组态的存储等功能。I/O模块实现在总线控制板和传感器/执行器之间接收和传输数据,可处理的数据类型包括机械制造和流程工业的所有标准信号。  

INTERBUS总线的协议特点:

网络特性 INTERBUS特性 用户可以享受到的好处 
物理层 
结构: 硬件数据环 所有设备在组态时自动编址 
距离: 分布式,最长距离可达12.8km 系统安装费用低 
传输介质:  双绞线、光缆、红外线等 网络可在各种工业环境联接 
数据链路层 
协议传输: 全双工、集总帧(summation-frame)结构  网络上的所有I/O可同时更新数据 
协议仲裁: 无仲裁 数据可无干扰地连续传送 
数据吞吐量 :在7.8ms内可读写4096个数据  I/O数据更新时间比解决应用逻辑需要的时间快数倍 
错误校验: 每次网络联接都进行CRC校验  传输数据更可靠、正确 
应用层 
诊断: 可实现网络故障定位 实现更多的正常工作时间,减少维护费用,提高可靠性 
协议的适应性: 支持高速的数字量、模拟量和client-sever信息的传输 可适应绝大多数的控制要求 
I/O的扩展性: 可联接256个远程站点,4096个I/O 有更好的系统适应性 
连通性 
开放性: 1000多家厂商提供2500多种兼容设备 可选择的供应商多,能为系统提供最优的配置 
标准: DIN19258 EN50254 IEC61158 系统标准统一 
 
数据传输 
   实现INTERBUS的主要协议芯片有两种,总线控制板上的IPMS(INTERBUS Protocol Master)和网络上I/O设备上的SuPl (Serial Microprocessor Interface)。通过这两种协议芯片形成INTERBUS的数据环结构。INTERBUS的数据传输类似于一个远程距离移位寄存器,数据从总线控制板的数据寄存器移出,经过网络上的BK模块和I/O模块,又移入总线控制板的寄存器。也就是说,数据从总线控制板上的数据寄存器的移进移出是同时进行的(全双工模式)。INTERBUS数据是 完全帧传送的。两种帧类型:ID周期帧和数据周期帧。ID周期帧和数据周期帧。ID周期帧在INTERBUS总线系统初始化时须读取,以产生过程映像。在ID周期帧成功执行后,INTERBUS总线设备内部切换到数据寄存器,只执行数据帧,以实现数据的传输。 

INTERBUS自动化解决方案 :
     INTERBUS提供自动化的整体解决方案,I/O层提供多种输入输出模块,包括智能终端模块、远程终端模块、网关模块等;控制层可以选用PC、VME和绝大多数的PLC作为主设备。从I/O层到控制层,仅需一根电缆即可实现数据交换,以取代成百上千条从控制系统接入及接出的电缆,可降低约40%的系统安装费用。控制软件采用符合IEC1131-3标准的PCWORX软件,包括组态软件SYSTEM WORX、硬件编程软件PROGAM WORX、控制图形化软件GRAPH WORX。上位设备通过OPC Server 实现数据的开放和共享。
     作为一种开放的总线系统,INTERBUS与任何PC平台兼容并可用于全世界80%的PLC。INTERBUS推行Open Control的控制方式,Open Control由开放式总线系统INTERBUS、  Microsoft的开放式程序WindowsNT 结构和工业PC电脑组成,目标是将办公室和生产现场基于同一平台,实现通行的、统一的信息流。通过所有的层面而不停留--实现完全垂直的集成(CVI-Complete Vertical Integration)。使用Open Control,不同的硬件和软件制造商的单个部件可集成到一个自动化系统中,真正实现不同制造商的可互操作性,无需任何界面接口。
     INTERBUS作为一种基于现场的总线系统,在I/O网络中有十分快的通讯速度:256个I/O时,距离12.8km时为15ms,300m时为3ms。在信息管理层,INTERBUS通过以太网实现互联,I/O层(I/O level)、现场层(field level)、控制层(control level)使用INTERBUS系统,上层管理层(management level)通过以太网相连接并和internet相联,从而用户可通过PC机拨号上网,对远方的INTERBUS网络的设备进行操作并获取设备的数据信息。 
 
INTERBUS的应用和发展 
     INTERBUS在全球有1000多家总线设备生产商支持,提供2500多种INTERBUS总线设备。到99年年底,INTERBUS已在全球自动化领域拥有37万多套应用系统,安装了超过370多万个节点。
     INTERBUS的主要应用在汽车、造纸、烟草、印刷、仓储、船舶、食品、冶金、木材、纺织、化工等行业。欧洲汽车工业80%的车身厂和焊接车间,均采用INTERBUS系统的控制方案。在上海大众的帕萨特生产线、一汽大众的Audi A6生产线上、红塔集团玉溪卷烟厂新的生产线,均全面采用了INTERBUS作控制方案。     感谢网友提供,由工控网整理!



浩韵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2004年8月07日
发表于:2005-12-15 19:44:00
1楼
我最近正在使用INTERBUS软件,能给我给一份中文使用说明吗?

ZST

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2006-01-06 09:32:00
2楼
求助: 我现在使用的是九十年代的产品,型号:INTERBUS:IBS S5 DAB
 PLC:SIMATIC S5-135U。问题是夏天开机时INTERBUS通信模块经常出现RB错误(REMOTE BUS ERR),将其显示错误的从站模块及电缆更换后问题依然存在,将CPU运行开关打到STOP再打到RUN,机器开启。冬天却很少出现,请问这是什么原因引起?

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-01-09 09:44:00
3楼
您可以检查整个系统的接地处理,因为温度变化会引起接地电阻的变化。

奇怪

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:198
  • 注册:2004年10月29日
发表于:2006-01-11 13:45:00
4楼
马上就要开始做INTERBUS总线产品了,愿和大家多沟通,相互学习,
在一个类似于上海大众的帕萨特生产线这样的系统,全用INTERBUS产品的话需要多少钱的工程预算啊!








ZST

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2006-01-18 10:57:00
5楼
TO:激情如火

     老师你好, 谢谢你能看到我的问题并答复,但是我检查过地线,没有发现问题,前天又出现一次,我怀疑是不是我PLC程序有问题或INTERBUS通信模板通信有问题?因为每次都是在开机时出现,而系统又一直在通电状态。望赐教。谢谢!

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-02-20 16:42:00
6楼
如果每次都是在开机时出现,请检查程序初始化是否有问题。

...漂泊...

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2006-02-21 23:16:00
7楼
怎样进行初始化呢

==apple==

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2006-03-11 19:04:00
8楼
程序初始化呵呵,是个什么概念啊不晓得。有点误导人家吧。
我也想知道那里可以下载interbus的中文资料。

蓝色海星

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2005年1月07日
发表于:2007-04-16 19:30:00
9楼
学习了

明远

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2007年3月13日
发表于:2007-05-22 20:16:00
10楼
呀!我也遇到同样的问题。我们给德国公司打电话,它服务态度极好,马上技术人员就飞来北京解决问题。20几岁的年轻人,这调调,那调调,不到一小时就修好了。让我这40岁的中国高级工程师倍感羞愧。更感麻烦的是,小伙子刚回德国不到一星期,问题又复现了。再打电话叫他,又马上飞来修;刚修好转身又坏了,来回2、3次,中国人“事不过三”,我们还叫它修吗?你说他的东西不可靠,他还说你中国人落后不会用呢。
    这么简单的问题,也要受人制约。看来并不是外国的东西就都好。
   中国不可能永远受人制约。

小小蒋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:203
  • 注册:2007年4月28日
发表于:2007-06-08 15:56:00
11楼
东西不好吗?我们公司用了,没听见一个同事说不好啊!至于问题的存在嘛!那时因为我们还没有找到解决问题的真正办法!其实那个二十几岁的 小伙也不用羡慕的,毕竟那是他的饭碗,他自己的本行,长处或许就在此!

sange

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2019-08-07 13:53:27
12楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、ProfibusModbus 485

4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

5HARTModbus 485.

64-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

7)手持信号发生器 电荷测量仪

8CC-LINK转光纤

9485 CAN PRIFIBUS  转网口

10485 4-20MA 0-10VLORA

(11) Profinet 转Modbus网关



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师