各位大虾,现有这样一个案例
两台罗次风机对一个风筒供风,要求恒压(13级),分别为240KW和215KW,电流为460A和320A.
单用240KW电机即可达到10级
只用一台变频器控制,应该如何设计方案啊~~~?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
潘岩
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:46
注册:2005年10月18日
发表于:2005-12-12 10:14:00
1楼
自己顶一下~~~
我急啊,希望各位大虾不吝赐教!
回复
引用
举报
永刚
关注
私信
精华:10帖
求助:2帖
帖子:75帖 | 345回
年度积分:0
历史总积分:678
注册:2004年2月05日
发表于:2005-12-12 10:22:00
2楼
大的电机加变频,效果要好
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2005-12-12 10:22:00
3楼
您一台风机的额定风压也不够啊?如何恒定在13级?
回复
引用
举报
瞿世才
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:238帖 | 1801回
年度积分:0
历史总积分:2808
注册:2009年6月15日
发表于:2005-12-12 11:05:00
4楼
您只能用类似变频恒压供水的循环软起的功能了!
回复
引用
举报
Jian001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2005年12月12日
发表于:2005-12-12 14:47:00
5楼
是一用一备吗?