当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
无线通讯
我要发帖
请教:gM47 UDP通讯为何下行不行?
点击:
729
| 回复:
2
王陪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2005年7月04日
发表于:2005-12-10 10:38:00
楼主
GM47的TCP已经测试过了.可在测试UDP时,发现终端向主站发送数据可以,但收不到主站的内容.不知为什么?
GM47的UDP连接过程,
过程:
(1) AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
(2) AT*E2IPA=1,1
(3) AT*E2IPI=0 (获得GM47的IP地址)
(4) AT*E2IPO=0,"拨号上网所的的IP地址",88
另外请教AT*99***1#拨号起什么作用,GM47是否不必用他?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
绯色
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2005年6月17日
发表于:2005-12-12 12:06:00
1楼
1、UDP应该是因为刚建立的数据链路终端那边的UDP的端口已经变了
2、GM47REV5不需要拨号
如还不明白,请打电话咨询:010-58816076/6077/6078/6079-806
郝学明
回复
引用
举报
王陪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2005年7月04日
发表于:2005-12-12 12:29:00
2楼
郝先生您好:
是否这么认为,在我用AT*E2IPO=0,"主站IP地址",88 这个命令时,只是设置了对端的IP地址和端口号。所以上行没问题。但主站向我发送UDP数据时,发的UDP报文IP地址(我的IP地址绑定了)和端口号也是88。但是我的GR47模块本身的端口号是随机的,并不是88。所以我就收不到了?
如果是这样,是否有AT命令来设定我的GR47的端口号也是88。或者移动能否绑定我的端口号?
谢谢。