恒张力和恒转矩有何不同?
点击:
1256
| 回复:
3
gu1234
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2004年5月16日
发表于:2005-12-05 21:06:00
楼主
请教各位前辈一个问题:恒张力和恒转矩有何不同?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
yyyywrrgqew
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:360
注册:2005年6月14日
发表于:2005-12-06 14:37:00
1楼
运用场合不同,使用的马达也不一样哦
回复
引用
举报
whjuli
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:27帖 | 258回
年度积分:0
历史总积分:372
注册:2002年2月06日
发表于:2005-12-06 15:35:00
2楼
恒转矩:控制电机输出转矩为恒定
恒张力:控制材料的张力恒定(简单的说就是松点还是紧点啦),这是电机的转矩可能是不变的,也可能是变的.
回复
引用
举报
bzq
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 43回
年度积分:0
历史总积分:305
注册:2005年4月25日
发表于:2005-12-06 20:13:00
3楼
自控系统的设定信号可通过变频器灵活自如地指挥频率变化,控制工艺指标,如在烟草行业的糖料、香料工序,可由皮带称的流量信号来控制变频器频率,使泵的转速随流量信号自动变化,调节加料量,均匀地加入香精、糖料。也可利用生产线起停信号通过正、反端子控制变频器的起、停及正、反转,成为自动流水线的一部分。此外在流水生产线上,当前方设备有故障时後方设备应自动停机。变频器的紧急停止端可以实现这一功能。在SANKEN、MF、FUT和FVT系列变频器中可以预先设定三四个甚至多达七个频率,在有些设备上可据此设置自动生产流程。设定好工作频率及时间後,变频器可使电机按顺序在不同的时间以不同的转速运行,形成一个自动的生产流程