1、HOLLiAS-LEC G3系列PLC有多少种CPU类型?它们之间有什么样区别?
      有6种类型,它们之间的区别主要有四点:1是自带IO点数不同;2是可扩展模块数量不同;3是供电电源不同;4是输出点类型不同。
           
2、如何选择小型一体化PLC的CPU?
      要分两步考虑:第一要计算系统所需的IO点数并且而且必须考虑系统的扩展要求;第二根据电源类型和负载不同选择相应的CPU就可以了。

3、系统中程序容量是多少?有停电保持区吗?
            系统中程序容量是52K字节,停电保持区为8K。

4、需要更换电池吗?多长时间,怎么更换?
        不需要更换电池,因为PLC的程序区和停电保持区采用的是不需要后备电源的FLASH硬件,保证10年以上数据不丢失。

5、什么是WAGO接线技术?
     WAGO接线技术是德国WAGO公司的一项专利技术,它采用独特的弹簧压力技术,卡接方式接线,具有接线方便,牢固可靠的特点,采用WAGO的接线技术不仅节省了大量的接线时间,更为用户提供了一种安全放心的接线。

6、能不能用PLC来监控以前的单片机设备?如何能与这些旧设备通讯或者是联网?
            您说的是自由协议通讯问题,现在用HOLLiAS-LECPLC可以非常方便地来实现。并且还有两种方式呢:一是利用CPU自带的RS232接口;再一种就是增加自由协议通讯模块LM3400。通过正确地参数配置就能够完成通讯功能了,想从这些旧设备中得到的东西只要合理地通过软件编程就可以实现了。
             
7、我的客户要求我的设备必须能嵌入到他们的楼宇系统(LONWORKS)中,有办法吗?
        有,有一个专门与LonWorks接口的模块,就是LM3405。

8、有一个客户用得是和利时的DCS系统,现在要求plc设备必须能与dcs连上,没问题吧?
        当S是通过Profibus-DP相互通讯的,PLC有一个专用的Profibus-DP从站扩展模块LM3401。只要是符合Profibus-DP协议标准的都可以连上。
            
9、能不能与现场总线联接?
      可以。不过先要考虑是哪一种现场总线了。比如是横河的1000或是2000系统,在它的接口中运行的是Modbus协议,你就可以用CPU自带的Modbus协议口,如果是FF现场总线呢,就需要增加FF接口模块了LM3407;若是CANopen总线系统呢,就要选择LM3406;还有LM3402DeviceNet接口模块必要时与设备网络相连。

10、我想当我的机组出现故障后,我的维修人员能够第一时间赶到事故现场,有办法吗?
        有,只要是你的维修人员有手机或者呼机。因为有GPRS/GSM通讯功能模块,它能够保证让你的维修人员第一时间赶到事故现场。

11、我想通过国际互联网或者公司内部网络远程调试设备,能做到吗?
        能,在你的PLC上加一个以太网接口模块LM3403就行了。

12、我的设备卖到了边远山区,没有网络。怎么办?
        有电话吗?只要有电话就可以解决了,连上LM3404这个Modem接口模块,可以调试,甚至定期循视都没问题,不仅能自动拨号,还具有故障上传功能。



莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2005-12-01 17:04:00
1楼
总版主的手笔,支持。

土著

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:62帖 | 628回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1158
  • 注册:2004年4月13日
发表于:2005-12-02 10:47:00
2楼
斑竹是和利时的阿?

王晟磊

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 687回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1173
  • 注册:2004年2月11日
发表于:2005-12-02 11:10:00
3楼
捧场!
和利时的PLC因为是引进的,所以通信功能模块比较全。
海维深的V80通信模块还没有这么全,但PPC11和PPC22、PPC31系列却有很强的这方面功能。

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-12-02 16:52:00
4楼
我不是和利时的,关于国产PLC的技术主题较少,特整理了一篇供大家参考。

建筑者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年7月30日
发表于:2005-12-20 17:46:00
5楼
和利时的G3小型PLC能和台达的多台变频器通讯吗?

建筑者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年7月30日
发表于:2005-12-20 17:51:00
6楼
请问和利时g3小plc能和多台台达的变频器通讯吗?

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-04-25 13:25:00
7楼
和利时PLC常见问题解答之2:http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=386873

韩高骞

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2002年6月23日
发表于:2007-04-25 17:08:00
8楼
TO:激情如火
我怎么和你联系?我的电话13810939173
MSN:hangaoqian@hotmail.com
QQ:9078309

loden

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2007-07-07 08:36:00
9楼
正在试用和利时PLC,感觉功能完整和强大;编程语言多;但不知长时间运行稳定性如何?

lihong 李红

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年9月22日
发表于:2007-09-26 10:36:00
10楼
各位高手:请问在DCS中出现大面积报警是怎么回事;和现场温度是正值但电脑显示却是负植;问题出在那里

he1003010407

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年4月28日
发表于:2014-05-05 13:11:35
11楼

G3系列做下位机工作能发ASCII码给上位机吗